请问 跌水需要渗透稳定计算吗
晓风残月1
2022年04月21日 09:53:05
只看楼主

我参与设计的一个单级跌水,跌差1米,跌口为矩形与上游渠道等宽1米,项目审查后专家提出让我做渗透稳定计算。我蒙了,需要计算吗,网上没有查到相关依据,希望大家解惑,多谢了,,,另外还看到一个别的设计例子,跌水做了抗滑稳定。。。。为啥,不解,需要做吗  多谢大家了

我参与设计的一单级跌水,跌差1米,跌口为矩形与上游渠道等宽1米,项目审查后专家提出让我做渗透稳定计算。我蒙了,需要计算吗,网上没有查到相关依据,希望大家解惑,多谢了,,,另外还看到一个别的设计例子,跌水做了抗滑稳定。。。。为啥,不解,需要做吗  多谢大家了

晓风残月1
2022年04月21日 09:54:46
2楼

我认为不需要做抗滑稳定和渗透稳定,但是我却没啥依据,请大家解惑 ,我的想法对吗


回复
晴空有万里
2022年04月22日 17:20:13
3楼

同问!


回复