二次顶管结合装配式井筒快速施工及应用
吴小姐的猫miao
2022年04月12日 10:55:06
只看楼主

1 工程概况 广州市增城区荔城街广汕公路污水管道工程新建DN300~DN800污水管,总长1.35?km,配套实施检查井、截污井、顶管工作井、顶管接收井、路面破除及修复等工程。其中工作井12座、接收井14座。随着排污量与日俱增,环境污染越来越严重,需对其进行分流,收集周边地块污水,增加污水收集率。 荔乡路路段管道沿道路东边外侧车道布置。经3个十字路口,及电视台、医院门口,交通繁忙。其中WC2接收井位于医院门口,WC4位于与民生路相交丁字路口,若按3.5?m+最小安全距离0.5?m,需围蔽空间4?m以上,严重阻碍医院出入及民生路进入荔乡路的车辆交通。


1 工程概况

广州市增城区荔城街广汕公路污水管道工程新建DN300~DN800污水管,总长1.35?km,配套实施检查井、截污井、顶管工作井、顶管接收井、路面破除及修复等工程。其中工作井12座、接收井14座。随着排污量与日俱增,环境污染越来越严重,需对其进行分流,收集周边地块污水,增加污水收集率。

荔乡路路段管道沿道路东边外侧车道布置。经3个十字路口,及电视台、医院门口,交通繁忙。其中WC2接收井位于医院门口,WC4位于与民生路相交丁字路口,若按3.5?m+最小安全距离0.5?m,需围蔽空间4?m以上,严重阻碍医院出入及民生路进入荔乡路的车辆交通。

本工程地质勘探资料显示,荔乡路段顶管埋深4~6m,均为粉质粘土,地下水埋深约3.8?m,在管道埋深以上。顶管穿越土层为粉质粘土,性状可塑,遇水易软化。属软弱土质,此类土质条件采用挤压式顶管可充分发挥二次顶管的特点(表1)。

表1荔乡路段地质特征

2 施工技术难点及对策

2.1主要技术难点

 WC2和WC4接收井顶管施工如下。

(1)WC2接收井井内净空 φ 3.5,再加井边两侧各0.5?m安全距离兼做施工通道,围蔽面积达20.25?m2。会堵塞医院物资车辆通道,故须将占道面积压缩在9?m2以内。

(2)按逆作法施工,井埋深5.5?m,井壁混凝土采用6模施工(1?m 1模),混凝土强度达到70%方可拆模,1模至少需用时4?d(采用早强水泥),洞口开孔、顶管机出洞、井中井制作、回填,全部完工至少1个月。

(3)WC2井临近电视台、医院大楼,须减小泥水平衡式顶管对临近建筑物的影响,减小甚至消除注浆对地下原土性状的扰动。

(4)WC4井按逆作法施工,会导致民生路南侧所有单位、商铺车辆1个月无法正常出入。

为解决上述施工难题,须在满足 GB/T 50268—2008《给排水管道工程施工及验收规范》、GB 50141—2008《给水排水构筑物工程施工及验收规范》的质量技术要求的同时,将接收井占道面积压缩在9?m2以内,占道时间压缩在1周以内,快速施工控制成本,形成有效的施工方法。

2.2 施工对策

二次顶管技术与预制装配式钢筋混凝土井筒的性能特点如下。

2.2.1 二次顶管

(1)适用于软弱土质地区,采用挤压土方式,不需泥浆,施工便利,成本低 。

(2)在顶力满足计算要求条件下,无需注浆减阻,不改变地下原土性状,可减小对地下环境的污染,减小对相邻建筑物基础的扰动,成本低,有利于安 全性。

(3)为满足顶管机出井,接收井直径须大于顶管机长度。二次顶管由小先导管顶进引导,大导管二次接力顶进,大小导向头均较短,因此接收井筒直径取决于导管节段长度,本工程选择预制长1.5?m的导管标准节。

(4)与泥水平衡式、土压平衡式顶管相比,二次顶管施工灵活,易于安装,工作井尺寸也有减小,成本低。

2.2.2 预制装配式钢筋混凝土井筒

(1)可取代传统的现场砌筑或现场浇筑方式,在工厂生产,工期短。

(2)可根据地理环境、工程条件、设计要求订制井的尺寸、外形和高度。

(3)工厂生产采用悬辊振动或芯模振动工艺,混凝土强度高、质量好。

通过比对,本工程二次顶管导管标准节长1.5?m,预制装配式钢筋混凝土井筒直径及高度可优化组合选择使用:内径1.6?m、2.0?m,井筒高1.5?m、2?m,施工时可以灵活快捷组合。配筋为HPB300( f y =270?N/mm2),HRB300( f y =360?N/mm2); C35混凝土抗渗等级P6,钢筋保护层厚度为20?mm,可满足二次顶管管头和管节出井尺寸要求。 以装配式井筒直接接收设备出井,取消原逆作法直径3.5?m的接收井。 顶管至目标位置进行井筒安装、底板施工和开孔,可大幅缩短占道时间和占道面积。  


3 主要施工工艺

3.1 工作井施工

工作井采用土方开挖及井壁施工逆做法,按设计深度开挖,内侧净空为 φ 3.5?m; 拱墙壁厚350~500?mm,拱墙混凝土等级为C30,钢筋采用16钢筋,水平箍筋及上下两层拱墙钢筋搭接长度不小于45 d 每节护壁高度不大于1?m, 竖向钢筋下料加长500?mm,以便与下一层搭接,验收合格后支模浇筑混凝土。

井壁模板采用定型钢模板,按井径分块拼装,用U形扣件连接固定,沿模板底打短钢筋进行加固,拼装时预留接缝夹 φ 48钢管,以便拆模,必要时采用 φ 48钢管加固对顶支撑。井壁C30混凝土,加早强剂,混凝土用吊桶下送,用圆形防护板作布料台,对称浇筑以防模板侧移,混凝土采用人工捣实,分层厚100~200?mm。待混凝土强度达到70%后方可拆除 模板。

3.2 顶管设备安装准备工作

(1)顶管顶进施工前,安装用电,用水,通道,排水及照明。

(2)施工材料、设备及机具必须备齐,管节有足够的余量(50~80?m)。

(3)工作井设后靠背,安装导轨、主顶油缸、油泵动力站、钢制扶梯。顶管基座为钢结构预制构件,按管道设计轴线准确放样,按测量放样的基线吊入井下就位安装。基座上的导轨按顶管轴线及洞门中心居中放置。

3.3 顶力计算

工具管正面泥水压力:

式中: F 1 为顶管泥水阻力(kN); D 为顶管外径(m); P 为顶管泥水最大压力(kN/m2), P 与土层密实度、土层含水量及地下水位状况有关。

管壁摩擦阻力:

式中: S 为顶管外周长(m); L 为顶管长度(m); f 为平均摩擦力系数(kN/m2), f 与管道的埋设深度、土质、地下水位等因素有关。

顶管总阻力为以上阻力之和,即 F = F 1 + F 2 =2?318.73?kN。 顶管管材能承受的最大顶力为3?000.00?kN,计算所得顶管总阻力小于最大承受顶力,故满足要求,无需注浆减摩。

3.4 二次顶管施工

二次顶管作业结构由一次机头、一次管节(出泥管)、二次机头后续混凝土管组成(图1)。一次管节顶进,再通过二次机头对一次管节的通道进行扩 充,使通道线径扩大,然后顶进若干节混凝土管完成地下管道敷设。

图1??二次顶管作业结构

一次机头呈锥形,侧表面从头部至尾部平滑过渡;头部直径150?mm,尾部直径350?mm,长1?000?mm。一次机头尾端承插连接(接驳)一次管节,其直径与一次机头的尾部相同,一次管节的长度为1?500?mm。

二次机头的头部直径小于上述二次机头的尾部直径,其侧表面从头至尾平滑过渡;二次机头的头部直径350?mm,尾部直径为785?mm;混凝土管的外径为780?mm。

二次顶管由一次管头顶进引导,一次管头前端外径150?mm入土,一次管头尾端外径350?mm。导向出泥管二次接力顶进,本工程采用预制1.5?m长导管标节,主要设备参数见表2。

表2二次顶管主要设备参数

顶进流程为:测量→导轨机械安装→一次顶管机头顶进→导向出泥管顶进→导向出泥管达到接收井→更换安装二次顶管机头→二次机头后安装混凝土管顶进→二次顶管机头到达接收井→凝土管顶进到位。

二次顶管采用由小到大阻力面分级顶进。以降低全管径机头顶进的阻力,也可根据地质条件分多级截面,接续顶进。

3.4.1一次导向顶管

一次顶管机头呈锥形,前端直径为150?mm、尾端扩径为350?mm,长1?000?mm。顶进后尾端承插连接导向(出泥)管,优化管节长度为1?500?mm,大小口承插连接(图2)。

 图2??导向管头及顶管标节  

在设备安装安装就位、井间放线、管底标高复核、经纬仪测量定向后开始千斤顶作业,接续顶进(图3)。

 图3??导向管顶进作业

每次安装顶管标节后根据经纬仪观测箭头指示灯位置变化,及时调整顶力,以确保轴向精度;遇顶力发生变化时,需及时进行测量,进行纠偏,连续作业至导向管到达接收井出井(图4)。

图4??导向管节出井

3.4.2二次顶管

(1)二次顶管机头锥形,机头管尾扩径至 785,适用DN600钢筋混凝土管(混凝土管外径:600?mm+90?mm+90?mm=780?mm)。机头外径785?mm,大于管外径5?mm,符合正工差要求,利于后继混凝土管顶进。优化管节长度,管节长度1?500?mm,管头部位插接形式(图5)。 

图5??二次顶管机头

(2)导向管及出泥管到达接收井后安装转换接头即二次顶管机头,进行二次顶管。二次机头长1?100?mm(1?000~1?500?mm可选),机头后紧跟专用600Ⅲ级混凝土管,每节管长2?000?mm,壁厚90?mm。在工作井连续顶进混凝土管,在接收井随之拆卸出泥管回收。顶进作业中使用经纬仪进行观测调整。顶管机油缸后退至初始位置,安装下一节混凝土管,继续顶进。遇顶力发生变化需及时进行测量及顶力纠偏。循环作业至二次管头及混凝土管到达接收井。二次管头出井后,混凝土管顶进到位。

(3)接收井采用装配式井筒,在一次顶管到达前安装封底,等待回收顶管设备。应合理安排施工进度,以一次顶管到达时间为节点倒排接收井施工计划,以缩短接收井施工工期,减少对交通和环境的 干扰。

(4)混凝土管顶进到位后,清理接收井底部泥 砂,进行后续井中井的施工。由于二次顶管工作原理为挤压式出土,其出土主要是二次机头顶进中出泥管带出的少量泥砂,在软土质地下水位区域一般为稀泥需随施工进度及时清理。

3.5??装配式井筒(接收井)施工

装配式井筒可采用预制开孔或现场制作开孔,以2?000预制装配式钢筋混凝土井筒取代原逆作法3?500?m接收井。该井筒可满足二次顶管各管节(1?500?mm)、机头出井尺寸(1?100?mm)。以其做接收井简化接收井施工过程。井筒采用C35混凝土,抗渗等级P6,HPB300、HRB300钢筋,钢筋保护层厚20?mm。可根据地理环境、工程条件、设计要求来优化井筒的尺寸、形状和高度进行预制。安装快速可靠,井壁强度高且质量好,可大幅缩短工期,降低成本,减小占地面积,施工过程绿色环保。

装配式钢筋混凝土井筒施工流程为:施工准备→基坑开挖→底板施工→井室吊装拼接→开孔→顶管设备回收→泥砂清理→流槽施工→盖板吊装→调节块安装→井盖安装→回填→验收。

接收口可以预制,也可以在现场开凿孔,为保证装配式井筒的结构强度,接收口直径一般不大于装配式井筒高度的30%(图6)。

图6??装配式井筒开孔示意

在确定装配式井筒所能通过二次顶管标节的最大标节长度(图7),优化时计算方法如下。

图7??管节出井吊点示意

顶管的最大标节长度为 L 0 ,装配式井筒外径为 R ,装配式井筒内径为 r ,装配式井筒壁厚为 R r ,标节的最大外径尺寸为 d ,接收口的直径为 D (以理论最大值进行取值)。 起吊摆动中心点与地质层土的密度、含水量相关。

以A1点为理论摆动中心的估值公式为:

以A2点为理论摆动中心的估值公式为:

3.6施工监测

工作井及接收井应在顶管过程中实施监测,检测做法如下。

(1)按GB 50026—2007《工程测量规范》进行监测。

(2)监测项目:结构水平位移观测点4个,设置于井壁上沿均匀分布;竖向变形(土体沉降)点4个,设于离基坑边3?m处;墙体测斜管监测孔4个,于井壁上沿均匀分布,与水平位移观测点错开布置;水位观测井2个,于离基坑边3?m处。

(3)结构水平位移、土体沉降、墙体测斜的报警值为40?mm,水位变化超过1?m报警。

若发生监测报警,按施工应急方案处置。施工中,水位随雨季变化,观测值接近预警值外,其他监测值未见异常。

免费打赏
敬于才华
2022年05月05日 11:37:10
2楼

井壁模板采用定型钢模板,按井径分块拼装,用U形扣件连接固定,沿模板底打短钢筋进行加固,拼装时预留接缝夹 φ 48钢管,以便拆模,必要时采用 φ 48钢管加固对顶支撑。井壁C30混凝土,加早强剂,混凝土用吊桶下送,用圆形防护板作布料台,对称浇筑以防模板侧移,混凝土采用人工捣实,分层厚100~200?mm。待混凝土强度达到70%后方可拆除 模板。

回复
yj蓝天
2024年08月18日 07:25:50
3楼

好资料,值得一看,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开