《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 ,第6.3.5条: 即,脚手架立杆,除了顶层顶步外,其余各层各步立杆不允许使用搭接连接,必须使用对接连接。 而作为施工电梯进料平台,毫无疑问应该作为开口脚手架管理的,而且是经常有动荷载的开口脚手架,对安全性的要求也无疑是更高的。 比如,除了要求平台架开口两侧增加横向斜撑和连墙件外( 规范强条 ),还要求平台中间增加一个连墙件,即电梯平台每层连墙件数量不少于3个。
《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 ,第6.3.5条:
开口部位横向斜撑
这样的,即使算是搭接,就算搭接满足要求,但是搭接长度还远远不满足1米
这样的,立杆在附墙架封闭区域内(绿色线条),立杆断开后搭接
还有这样的,立杆在附墙架的封闭区域内( 图示封闭空间1、封闭空间2 ),立杆断开后就不恢复了,持续的动荷载,怎么保证架体安全呢?
解决方法1: 三层一悬挑(电梯附墙也是三层一设置),附墙和悬挑层在同一层,立杆设计在此处断开,自然不涉及立杆被打断情况,下图所示。
解决方法2: 平台架随外架一起搭设时,充分考虑后期电梯安装附墙架的尺寸,平台立杆设计错开附墙架封闭区域、附墙架构件,如下图所示:附墙架尺寸一旦确定,充分考虑电梯防护门尺寸,附墙架区域4根立杆可随意调整,以避开附墙架封闭区域和附墙架构件。