全套资料包括以下内容:
工程概况
该工程管廊沿绿化带敷设,长约1733m。综合管廊设计为两舱,包含综合舱、燃气舱,净空横断面尺寸桩号K3+080~K3+980和K4+575~K4+685段为(4.4+1.7)×3.1m,桩号K3+980~K4+575段为(4.4+1.7)×3.6m。
综合舱入廊管线:1×DN1000给水管,1×DN200~DN300中水管,36回10kV电力管(其中4回为预留),除K3+980~K4+575段为2回110KV高压电缆,其余段(K3+080~K3+980)为1回110KV电缆,42孔通讯管。燃气舱入廊管线:1×DN250中压燃气管。本工程仅设计管廊及附属设施,不包含入廊管线的设计。
基坑范围、规模及主要工程量
管廊沿人行道外侧布置,基坑规模相对较小,绝大部分具备放坡条件,基坑开挖深度范围为 5.81-12.50m ,施工前先进行管井降水,再逐层开挖逐层支护,支护采用土钉墙方式,其范围为 K3+080~K3+162 、 K3+219~K4+685 。
其中 K3+200 处下穿达成铁路桥现状铁路桥墩,为控制位移,保证桥墩结构安全,该段基坑支护采用悬臂桩加高压旋喷止水帷幕支护,基坑开挖深度 7.5m ,其范围为 K3+162~K3+219 。
本工程基坑设计根据基坑开挖深度< 12m 时,侧壁安全等级为二级,重要性系数 1.00 ;局部基坑开挖深度 ≥12m 时,侧壁安全等级为一级,重要性系数 1.10 。根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定(住建部 [2018]37 号令)相关内容,本基坑工程属于超过一定规模的危大工程,在施工前需要编制专项施工方案并经专家论证通过后实施。
建设内容主要包括:、配套的投料口、管线出舱口、通风口、人员逃生口、集水坑及消防、通风、排水、供电、照明、标识和监控设施。典型剖面如图1.1.1-1所示,管廊平面图及周边既有建筑物情况详见附件1。
目 录
1工程概述
1.1工程概况
1.1.1总体概况
1.1.2基坑范围、规模及主要工程量
1.1.3下穿铁路段管廊概况
1.1.4场地工程地质条件
1.1.5场地地下水类型和水文特征
1.1.6岩土工程条件评价
1.1.7工程重难点分析及应对措施
1.2施工平面布置
1.2.1施工现场平面布置规划原则
1.2.2封闭施工
1.2.3平面布置图
1.2.4基坑马道设计
1.2.5施工道路
1.2.6施工用电
1.2.7施工用水.
1.2.8施工进出口洗车设施
1.2.9临时建筑
1.2.10弃土场
1.3施工要求
1.4技术保证条件
1.4.1管理保证措施
1.4.2组织保证措施
1.4.3技术保证措施
2编制依据及原则
2.1编制依据
2.1.1本项目编制的依据
2.1.2执行的规范、规程、规定及参考技术规范
2.2编制原则
3施工部署及进度计划
3.1主要工程管理目标
3.1.1项目管理目标
3.1.2质量管理目标
3.1.3安全生产目标
3.1.4文明施工管理目标
3.1.5环境保护管理目标
3.2施工进度安排
3.2.1编制原则
3.2.2工期目标及节点工期
4施工准备与资源配置计划
4.1施工技术准备
4.1.1图纸会审技术交底
4.1.2施工试验准备
4.1.3施工测量准备
4.2施工协调准备
4.3现场准备
4.4视频监控系统
4.5材料及设备计划
4.6人员配置
5总体施工方案
5.1非下穿铁路桥管廊深基坑施工方案
5.2下穿铁路桥管廊深基坑施工方案
5.3管廊深基坑施工工艺流程
5.3.1非下穿铁路桥管廊深基坑施工工艺流程
5.3.2下穿铁路桥管廊深基坑施工工艺流程
5.4非下穿铁路桥段综合管廊基坑开挖施工方案
5.4.1管井降水施工
5.4.2基坑开挖施工方案
5.4.3基坑支护施工方案
5.5下穿铁路桥段综合管廊基坑开挖施工方案
5.5.1基坑两侧铁路桥墩身防护
5.5.2悬臂桩施工方案
5.5.3旋喷桩止水帷幕施工
5.5.4冠梁、内撑施工
5.5.5基坑开挖及降水
5.5.6挂网喷射混凝土施工
6施工安全保证措施
6.1组织保障措施
6.2技术措施
6.3监测监控措施
6.3.1基坑监测的目的和范围
6.3.2基坑允许暴露时间及基坑边堆载要求
6.3.3监测项目、精度、监测报警值
6.3.4监测点布置及保护
6.3.5监测频率
6.3.6监测点布置埋设与监测实施
6.3.7报警及抢险预案设计
6.3.8监测数据处理
6.3.9监测数据反馈
6.3.10检测注意事项
6.4下穿铁路桥段监测监控
6.4.1监测目的
6.4.2监测项目
6.4.3监测频率
6.4.4变形控制标准
6.4.5仪器设备及人员组织
6.4.6监测点布置与监测实施
6.5 土方开挖过程中的信息化施工
6.6 监测管理体系和保证措施
6.7地下管线探测实施方案及保护措施
6.7.1探测方案及原理
6.7.2红线内管线保护措施
7施工管理及作业人员配备和分工
7.1施工管理人员
7.1.1组织机构及管理层级
7.1.2机构运行与管理
7.2专职安全生产管理人员
7.3特种作业人员
8验收要求
8.1质量检测及频率
8.2施工验收要求
8.2.1验收标准
8.2.2验收程序
8.3.3验收内容
8.4.4验收人员
9施工保证措施
9.1雨季施工措施
9.2夜间施工措施
9.3施工用电安全保证措施
9.4施工机具安全保证措施
9.5交通安全保证措施
9.6基坑施工安全保证措施
9.7绿色施工措施
10应急处置措施
10.1危险源辨识
10.2危险源分析
10.3应急预案
10.3.1深基坑施工应急预案
10.3.2下穿铁路桥处应急预案
11编制及审核人员名单
12基坑支护设计计算书
12.1管廊7m基坑计算书
12.2管廊10m基坑计算书
12.3管廊12m基坑计算书
12.4管廊穿铁路段计算书
三、相关图片
图1.1.1-1 综合管廊标准断面.png
旋挖钻机施工范围及平面布置图.png
7m基坑剖面图.png
沉砂池大样图.png
干道管廊与道路关系典型断面图.png
钢管土钉大样图.png
降水井大样图.png
上人马道爬梯详图.png
铁路墩身临时防护防护立面图.png
下穿铁路桥管廊平面、横断面图.png
旋挖钻机施工范围及平面布置图.png
支护桩及止水帷幕结构图.png