2008年03月22日 09:41:59
只看楼主

现在手头上有个工程,平时为地下停车库,局部有一个人防工程,人防工程平时的消火栓系统和喷淋系统能和整个车库的系统合在一起吗?共用水泵房,还是要分开单独设置水泵房?

现在手头上有个工程,平时为地下停车库,局部有一个人防工程,人防工程平时的消火栓系统和喷淋系统能和整个车库的系统合在一起吗?共用水泵房,还是要分开单独设置水泵房?
免费打赏
ccm9810204
2008年03月22日 10:44:39
2楼
可以合在一起共用水泵房
回复
ccm9810204
2008年03月22日 10:45:23
3楼
当然了要分开也可以,只是造价高,业主不见得会同意
回复
olivia326
2008年03月22日 13:35:53
4楼
共用水泵房,人防工程的消火栓系统和喷淋系统与整个车库的系统合用,只要注意管道在穿人防工程防护墙时设置好防护阀门就可以了
回复
nethotter
2008年03月23日 02:19:39
5楼
当然可以合用了。没有问题。
回复
gejianfeng2000
2008年03月23日 10:46:00
6楼
可以合用的!!
就是有些地方对于穿越人防的消防管道是有要求的!!好像是不大于100的!!
回复
yzh819
2008年03月24日 16:28:33
7楼
人防工程的消火栓系统和喷淋系统与整个车库的系统合用,只要注意管道在穿人防工程防护墙时设置好防护阀门就可以了
回复
blue_2417
2008年03月25日 13:52:01
8楼
共用水泵房,人防工程的消火栓系统和喷淋系统与整个车库的系统合用,只要注意管道在穿人防工程防护墙时设置好防护阀门就可以了
回复