电机这种方式跳闸,你遇到过吗
kdymiurf
kdymiurf Lv.2
2022年04月05日 22:25:48
只看楼主

用了三年的一台37KW三相电动机自吸泵,最近经常出现热继电器跳闸,这几天更厉害,十几分钟就跳了,三相电压正常,三相电流也差不多,电动机,电缆线都没有接地现象,接触器是9511,线是25平方的。 只是感觉线和接触器有一点热,平时也一样,接触器,热继电器,断路器都换的新的,热继电器调到80安,电动机也换了一个,还是一样,现在有时候不跳闸,但是你关一下水泵手动自动开关,热继电器又跳闸了,实在是没办法了,现在改成自复位用,请教一下大师些,原因在那里?现在改成这种热继电器应该好一点。

用了三年的一台37KW三相电动机自吸泵,最近经常出现热继电器跳闸,这几天更厉害,十几分钟就跳了,三相电压正常,三相电流也差不多,电动机,电缆线都没有接地现象,接触器是9511,线是25平方的。

只是感觉线和接触器有一点热,平时也一样,接触器,热继电器,断路器都换的新的,热继电器调到80安,电动机也换了一个,还是一样,现在有时候不跳闸,但是你关一下水泵手动自动开关,热继电器又跳闸了,实在是没办法了,现在改成自复位用,请教一下大师些,原因在那里?现在改成这种热继电器应该好一点。

                                                                                          

电友A:我以前遇到一个情况和你这个差不多,使用发现电机会自动停止,当时电机只有11KW,控制箱比较小且放了两年没使用了。最后查了半天,确定电路没有问题,发现运行的时候用力拍一下控制箱,电机就会自动停止。果断换了接触器之后就正常了。 



电友B:主要检查底阀 或止回阀它们失效时,水泵停止后由于水流泄露使水泵翻转,这时如果刚好启动电机,电机的启动电流比正常启动电流还要大很多,容易造成跳闸。还有要检查水泵的额定扬程和使用的实际扬程是否匹配,实际使用的扬程如果比水泵的额定扬程低很多,也会造成电流偏大。

橘外人
2022年04月06日 13:36:34
2楼
谢谢分享
回复
zs2002523
2022年04月08日 09:11:21
3楼

这个挺好 

回复
财运亨通呵
2022年04月08日 13:25:23
4楼

如果接线都没问题建议更换一下热继电器