机电安装质量通病—给排水
坐怀不乱的手链
2022年03月30日 15:12:00
只看楼主

1. 穿越楼板或墙的管道安装工程   [ 存在问题 ]     穿墙管道未按规范要求设置穿墙套管。 【主要原因】 ( 1)缺乏对相关规范的了解,施工前的各项工作准备中,根本没有   考虑到管道穿越楼板或墙体套管设置问题。 ( 2)土建与安装配合不到位,墙体施工时预留套管出现移位、遗漏

1. 穿越楼板或墙的管道安装工程

  [ 存在问题 ]

    穿墙管道未按规范要求设置穿墙套管。

【主要原因】

1)缺乏对相关规范的了解,施工前的各项工作准备中,根本没有   考虑到管道穿越楼板或墙体套管设置问题。

2)土建与安装配合不到位,墙体施工时预留套管出现移位、遗漏   情况。

〖纠正措施〗

(1)认真检查管道穿越楼板或墙体是否漏设套管。

(2)在土建洞口修补前将套管补装完成。

『预防措施』

(1)严     按《   建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002     3.3.13   条的要求,管道穿越楼板或墙体应设金属或   塑料套管。

(2)在土建墙体施工前,安装单位及时提供墙体留洞图。

3)在管道安装前向班组交底,套管设置与立管、横管安装同时进   行。

2. 柔性接头安装工程

   [ 存在问题 ]

柔性接头安装完成后,单边拉伸、压缩或扭曲现象严重。

【主要原因】

1)柔性接头两侧管道安装时,垂直和纵横方向中心点未在同一条   中心线上,造成柔性接头错位强行接头。

2)连接柔性接头的两边法兰未处在平行状态或法兰螺栓孔不同心,   造成柔性接头扭曲。

3)两边法兰间距与柔性接头尺寸规格不一致,造成柔性接头受压   缩或是拉伸。

〖纠正措施〗  

  拆除柔性接头,通过观察、测量,确定其拉伸、压缩或扭曲的原因,   对支架、管道或法兰做适当调整,使其形成管道中心线统一、法兰平   行、位置正确,然后进行柔性接头的安装。

『预防措施』

1)柔性接头的允许偏差应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质   量验收规范》 GB50242-2002     4.2.8   条标准要求。

2)柔性接头安装前,先制作一段与柔性接头同尺寸短管(两边带   法兰,法兰孔中心线重合),代替柔性接头进行预先安装,待管道安   装调整完成后,安装柔性接头。

3)管道安装过程中应进行拉线、定位,管线的纵横方向弯曲和垂   直度满足规范要求。

3.法兰安装工程

   [ 存在问题 ]

(1)管道法兰与设备法兰规格、型号等参数不配套。

2)法兰螺栓外露丝扣突出螺母长度大于   1/2   螺杆直径。

【主要原因】

1)施工技术交底不到位,施工班组对法兰需匹配的要求不清楚,   施工比较随意。

2)法兰采购需求不明确(压力等级、孔距、孔数等参数),造成采   购法兰与设备法兰不匹配。

(3)螺栓螺杆过长,与法兰不配套。

〖纠正措施〗

1)拆除管道一侧法兰,重新更换与设备法兰规格、型号一致的法   兰片。

2)对管线的法兰连接螺栓进行检查,凡存在过短、过长、穿越方   向不一、直径规格偏小,调整更换。

『预防措施』

(1)对设备法兰的参数进行交底,明确采购要求。

2)材料进场验收加强管理,确保采购法兰与设备法兰规格、型号   一致。

3)螺栓突出螺母长度应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量   验收规范》 GB50242-2002   中第   3.3.15-4   要求,连接法兰的螺栓,突   出螺母长度不应大于螺杆直径   1/2,宜为   2~3   扣。

(4)坚持“样板引路”制度,施工样板确认后,方可大面积施工。

4.埋地钢管安装工程

   [ 存在问题 ]

埋地钢管表面防腐处理不到位。

【主要原因】

(1)忽视规范,节省人工和材料。

(2)施工图未详细说明,对规范要求不了解。

〖纠正措施〗

按规范和图纸要求进行防腐整改。

『预防措施』

  1     严格按《   建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》  GB50242-2002     9.2.6   条和设计要求,进行管道防腐层的施工。

(2)加强现场施工的质量监管力度,检查防腐层铺设层数。

3)按要求采用细沙、石粉、粉煤灰进行回填,回填厚度达到规范、   设计要求。

5. 消火栓箱安装工程

[ 存在问题 ]

1)消火栓栓口中心距箱侧面大于   140mm。

(2)消火栓管道进箱处未进行防火封堵。

(3)消火栓管道在门轴侧。

【主要原因】

(1)对规范要求不明确,消火栓管道横管下料尺寸不准确。

2)管道安装时没有明确施工图纸的要求或是消防箱门安装时,管   道安装随意,出现了消火栓设在门轴一侧。

3)安装在楼梯间、电梯间的消火栓门开启只能达到   90°或妨碍逃 生通道的通行,一旦消火栓箱门开启时,将给逃生或消防带输送带来   不便。

(4)在消防箱订货时疏忽大意,未考虑门扇的开启方向。

〖纠正措施〗

1)拆除尺寸不符合规范要求的管段,重新下料安装,并在管道进   箱处做防火封堵。

2)在满足功能前提下,调整门的开启方向,使消火栓和门轴不在   同侧。

3)根据《消火栓箱》GB14561-2003   中第   5.13.3   的要求,调整消   火栓箱安装的位置,保证 “箱门的开启角度不得小于   160°”。

『预防措施』

1)熟悉规范,做好施工技术交底,明确规范中箱式消火栓的安装   要求及管道进箱处的封堵措施。

  2   )按照《   建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范   GB50242-2002     4.3.3   条规定,消火栓箱安装时保证 “开门见栓”。

3)当消火栓箱门开启仅   90°,应与设计沟通,适当调整消火栓箱  安装部位,保证箱门开启度符合《消火栓箱》 GB14561-2003   中第

5.13.3   的要求。

6. 管道丝接工程

   [ 存在问题 ]

管道丝接处清理、防腐不到位。

【主要原因】

(1)现场监管不到位,对工序要求不严格。

(2)认为麻丝清不清理不影响系统的使用,还能省工省事。

〖纠正措施〗

使用钢锯将管道丝接处的麻丝清理干净,同时除锈后做好防腐处理。

『预防措施』

(1)严 格按《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范   GB50242-2002   中第   3.3.15-6   要求,螺纹连接的管道安装后的管道螺   纹根部应有   2~3   扣的外露螺纹,多余的麻丝清理干净并做防腐处理。

(2)加强现场监管力度,按照规范要求进行验收。

7.喷淋头安装工程  

   [ 存在问题 ]

喷淋末端在装饰面排布不协调,影响观感质量。

【主要原因】

(1)未进行末端天花综合排布。

2)喷淋施工单位未考虑综合排布已将喷淋支管及末端喷头安装完 成。

(3)施工过程中装修方案有调整。

〖纠正措施〗

1)拆除与装饰装修末端排布不一致的喷淋支管及末端,按装饰装   修末端排布图重新将末端喷头引至指定位置。

2)喷淋下引支管建议采用承压强度满足设计要求的金属软管引至   装修排版位置。

(3)调整局部装饰装修方案,使末端喷头位置实用、美观。

『预防措施』

1)要提前进行末端点位综合排布,使其满足使用功能、装修后的   观感效果。

(2)施工过程中,统一放线定位,确保末端位置准确。

3)注重工序穿插工作,先施工干管及部分支管,下引末端与装饰   配合施工。

4)装修交叉部分暂不施工,待现场统一放线定位后,进行末端安   装施工。

8. 管道、阀门保温工程

  [ 存在问题 ]

(1)阀门保温不平整、不规则,影响观感质量。

(2)管道伸缩节处没有做保温。

【主要原因】

(1)对管道工程保温做法不明确。

(2)施工人员操作技术不专业,下料不准确,操作不规范。

〖纠正措施〗

明确做法、落实专业施工人员,对现场保温问题进行修复施工。

『预防措施』

 (1  ) 严格按《   建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》  GB50242-2002     4.4.8   条和第   6.2.7   条要求,管道的保温层厚度和   平整度应达到设计要求和规范要求。

2)保温工作开展前,施工员应对操作人员进行施工交底,明确做   法、观感质量要求等。

(3)加强现场过程管控,必须坚持“样板先行”制度。

9.采暖管道防腐、绝热工程

   [ 存在问题 ]

(1)采暖管道与固定支架之间未安装绝热木托。

(2)采暖管道、固定支架防腐不到位,返锈严重。

【主要原因】

1)对采暖管道安装施工工艺要求不明确,技术交底不到位,忽视   采暖工程绝热木托安装的重要性。

2)焊接钢管基层除锈工作处理不到位,防锈漆涂刷不均匀或是涂   刷遍数未按工艺要求进行。

〖纠正措施〗

(1)拆除管道支架,安装与管道相匹配的绝热木托及“U”型管卡。

2)对锈蚀管道重新进行除锈后,立即对管道进行防腐层处理,避   免受到空气的氧化和腐蚀。

『预防措施』

1)采暖管道施工前,做好施工技术交底,明确施工工艺,管道与   支架间要安装绝热木托,以减少供热管道的热量损失。

2)管道除锈、防腐处理工作要坚持“样板先行”制度,做好施工   技术交底,对管道除锈后,应立即进行防腐层处理。

10. 给水设备及管道连接

[ 存在问题 ]

水泵进出口的配管和阀门未设固定支架

【主要原因】

设备管道连接完成后未严格检查并要求施工单位进行支架安装。

〖纠正措施〗

在水泵进出口的配管和阀门处应设独立的固定支架。

『预防措施』   严格按规范要求进行施工,待施工完成后,要严格按施工要求进行   检查执行。

11.阀门安装工程

   [ 存在问题 ]

仪表下方没有安装三通旋塞阀。

【主要原因】

1)施工人员不熟悉仪表、三通旋塞阀安装施工工艺要求,对阀门   功能不明确;

2)阀门采购需求不明确(规格、型号等参数),造成安装阀门不符   合规范、设计要求,影响使用功能。

〖纠正措施〗

拆除安装错误的阀门,更换安装三通旋塞阀。

『预防措施』

1)根据设计图纸、施工图集要求对工程所需阀门的型号进行明确,   列出采购详单并注明使用部位。

(2)对采购来的进场阀门进行分类存放。

(3)对此分项工程做好技术交底,阀门安装施工过程中加强检查。

12. 仪表安装工程

    [ 存在问题 ]

仪表安装高度不一致,且不方便读数。

【主要原因】   施工技术交底未明确仪表安装位置,施工人员随意安装,造成仪表   安装高度不一,不方便视读。

〖纠正措施〗

根据安装完成的管道对仪表的安装位置重新放线定位,要充分的考 虑到仪表的安装要求,拆除需要调整的仪表进行调整,对管道的焊孔、   保温进行修复。

『预防措施』

1)在分项工程施工前组织施工班组进行技术交底,在交底中明确   仪表的安装位置。

(2)对设备机房综合排布时要考虑管道上此类附件的安装位置。

13. 管道连接附件安装工程    [ 存在问题 ]

法兰螺栓锈蚀严重。

【主要原因】

1)不同材质的金属的接触面未采取隔绝措施,致使发生电化学腐   蚀反应。

(2)在易锈蚀环境下,使用普通螺栓进行连接。

〖纠正措施〗

(1)把不同材质金属接触面应采取隔绝措施,更换螺栓。

(2)将普通螺栓更换成适应易锈蚀环境的专用螺栓。

『预防措施』

1)尽量要选用与管件同材质的螺栓,若采用非统一材质时,在相   互接触面采取绝缘措施。

(2)在施工前对现场环境进行分析,选用合适的螺栓。

14. 管道金属保护壳安装工程

    [ 存在问题 ]

(1)管道弯头处接头脱落、金属保护管壳存在逆水搭接现象。

(2)管道阀门处金属保护壳安装不到位,影响使用效果及观感质量。

【主要原因】

1)管道弯曲部分壳体放样余量不足,造成保护壳接缝脱开,保温   材料外露。

(2)立管保护壳体由上往下装,出现逆水搭接。

(3)阀门部位保护壳制作不规范,没有提前考虑阀门检修维护。

〖纠正措施〗

1)对歪曲部分接缝脱开保温材料外露的保护壳体予以拆除,调整   放样尺寸,重新安装。

(2)调整立管保护壳体所有搭接方向,按照从下往上的原则。

(3)考虑方便阀门检修维护,将保护壳做成可拆卸式的。

『预防措施』

1)制作时,一要注意管道的弧度,二要注意直径,三要注意接缝   的余量,保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合《建筑给排水及采   暖工程施工质量验收规范》第   4.4.8   的规定要求。

(2)竖向管道保温管壳的安装应由下至上。

3)提前考虑阀门部位的做法,满足使用功能和方便维修的原则,   将保护壳做成可拆卸式。

15.地热管道安装工程

   [ 存在问题 ]

(1)管道铺设间距不符合规范、设计要求。

(2)未按规范要求铺设绝热层。

【主要原因】

(1)未按设计、图纸要求及施工工艺要求施工;

(2)现场野蛮施工,管理不到位。

〖纠正措施〗

  拆除敷设不合格的盘管,按要求铺设绝热层,重新敷设。

『预防措施』

1)严格按照《   建筑给水排水及采暖工程施工质量验收范》 GB50242-2002 8.5 节及《地面辐射供暖技术规程》 JGJ-142-2004规定要求施工;

(2)由专业单位对地热部分图纸进行深化设计;

3)分项施工前,针对现场实际情况、设计要求、施工工艺、验收   标准等做好技术交底;

(4)加强过程管控,严格按照设计图纸进行施工。

16.排水管道伸缩节设置    [ 存在问题 ]

(1)无伸缩节。

【主要原因】

1)对规范规定和标准要求掌握不明确,塑料排水立管、横管要设   置伸缩节,但对其设置部位的具体标准和要求不熟悉。

2)认为塑料排水横管设置伸缩节,满足   4m   之内一个即可,但对设   置点的具体位置不明确。

〖纠正措施〗

1)应及时发现未按标准设置伸缩节的问题,督促施工人员立即整 改,并按标准施工。

(2)将伸缩节遗漏部位,及时整改,增设到位。

『预防措施』


(1)塑料排水立管、横管伸缩节设置,必须严格按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第5.2.4条的要求,每4米应设置一个伸缩节,还应按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98第3.1.19条的要求,横支管、横干管、器具通气管、环形通气管和汇合通气管上无汇合管件的直线管段长度大于2米时,应设置伸缩节。

(2)伸缩节设置,应靠近水流汇合处。

17.通气管道安装工程    [ 存在问题 ]

1)上人屋面通气管道高度不足   2m。

(2)金属管道未与接地装置连接。

(3)通气帽安装不牢固,影响屋面空气质量。

【主要原因】

1)没有掌握施工规范要求,忽视上人屋面通气管道安装高度和设 置接地的要求。

(2)成品保护意识较差,二次破坏现象屡屡发生。

〖纠正措施〗

1)按规范要求将出屋面通气管道增长至   2m,如在   4m   范围内有门   窗时,则应高出门、窗顶   600mm,或引向无门、窗一侧。

(2)将金属管道与接地装置做可靠的电气连接。

(3)重新安装规格型号相匹配的通气帽。

『预防措施』

1)熟悉规范、设计要求,严格按照《建筑给水排水及采暖工程施   工质量验收规范》 GB50242-2002     5.2.10   条的要求进行安装施工。

2)通气管道出屋面施工时,做好技术交底,明确出屋面高度、设   置接地装置等技术要求,并加强现场管控。

3)加强现场成品保护的管理,杜绝交叉污染、二次破坏现象的发   生。

18. 套管安装工程    [ 存在问题 ]

(1)同部位套管高低参差不齐。

(2)套管设置时没有考虑管道保温。

 (3)套管与管道中心偏差较大。

(4)套管与管道之间没有进行封堵。

【主要原因】

(1)管井内管线排布深化不到位。

(2)保温管道套管预埋时,没有考虑管道保温层厚度。

(3)套管安装时定位不准确、固定不牢固、垂直度偏差较大。

(4)套管与管道之间空隙封堵,点多面广,容易遗漏。

〖纠正措施〗

(1)同一位置管道套管应调整一致。

(2)对有保温的管道提前考虑保温层的厚度,设置套管与之相匹配。

(3)重新调整套管,保证套管高度一致、与管道同心。

(4)查漏补缺,完善封堵。

『预防措施

(1)严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第3.3.13条要求:安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm;同部位有多根管道,其套管高出装饰地面的高度应一致。

(2)提前对管井进行管道综合排布,确定套管规格、数量及安装位置。

(3)注意保温管道与不保温管道选用套管的规格,并做好施工技术交底。

(4)套管安装时定位准确、固定牢靠,保证与管道中心一致。

5)管道安装完毕,管道与套管之间应及时采用不燃材料进行封堵 填实,如石棉水泥、防火泥或防水油膏封堵,端面应光滑。

19. 管道支吊架安装工程

   [ 存在问题 ]

管道缺少固定支架。

【主要原因】

违反管道安装施工工序要求。

〖纠正措施〗

  对没有安装固定支架部分的支管,根据规范要求增设固定支架。同 时注意检查管道,如有损坏,需更换管道。

『预防措施』

1)分项工程施工前及时对施工班组进行交底,明确施工工艺流程 (材料验收管道预制支架安装管道安装 系统调试)。

(2)加强现场监管力度,按照施工工艺进行操作施工。

20. 支吊架安装工程

  [ 存在问题 ]

(1)管道井内不同管道支架设置标高不一致。

(2)支吊架开孔采用电气焊开孔,孔距与管道外径不匹配。

【主要原因】

(1)多专业施工的管道,缺少统一的综合排布。

(2)野蛮施工,未按照施工工艺及规范要求施工。

〖纠正措施〗

(1)对管井管道支吊架进行统一排布。

(2)对不合理的固定支架进行更换。

(3)加强现场管理,杜绝采用电气焊开孔。

『预防措施

(1)严格执行《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第3.1.11条的要求。

(2)对管井管道支吊架进行统一排布,尽量采用综合支架。

3)加强技术交底,要求采用机械开孔,保证孔距与管道外径相匹   配,防止出现八字形。

11. 穿楼板排水管吊模封堵    [ 存在问题 ]

排水管道管根处吊模质量差,造成管根渗漏。

【主要原因】

  吊模工程非土建人员进行吊模施工,而是管道安装施工人员进行吊   模封堵,封堵质量差,造成管根处渗漏。

〖纠正措施〗

将吊模封堵不合格的部分进行剔凿,重新进行吊模封堵。

预防措施』   建议采用新工艺定型管道吊模工具进行施工,施工快速、安装方便,   模具与管道及楼板结合紧密,砂浆不易渗漏,提高施工质量标准。

转自机电安装,版权属于原作者,供学习交流。