<<高层民用建筑设计防火规范>>中矛盾的地方
dgy11992
dgy11992 Lv.2
2008年03月21日 16:03:44
只看楼主

有一展览中心,每层6000平方米,供两层,确定其室内外消防流量,3.0.1中规定“建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000m2 的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼”为一类建筑,“除一类建筑以外的商 业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、 商住楼、图书馆、书库”为二类建筑,则该展览中心为二类建筑;根据7.2.2查流量,“二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼、财贸、金融楼、电信楼、商住楼、图书馆、书库”小于等于50米时室内外消防流量均为20L/S,同时又有“建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼”小于等于50米时室内外消防流量均为30L/S;

有一展览中心,每层6000平方米,供两层,确定其室内外消防流量,3.0.1中规定“建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000m2 的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼”为一类建筑,“除一类建筑以外的商
业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、 商住楼、图书馆、书库”为二类建筑,则该展览中心为二类建筑;
根据7.2.2查流量,“二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼、财贸、金融楼、电信楼、商住楼、图书馆、书库”小于等于50米时室内外消防流量均为20L/S,同时又有“建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼”小于等于50米时室内外消防流量均为30L/S;
那么该展览中心室内外消防流量到底到底是20L/S还是30L/S?
到底该怎么算啊




免费打赏
yanglan
2008年03月22日 00:08:14
2楼
30
回复
ah-wangjun
2008年03月22日 12:22:50
3楼
2层就超过24米了?如果没有超过,应该按照建规来选用,即按照体积来确定消防用水量
回复
ah-wangjun
2008年03月22日 12:25:25
4楼
如果超过24米,那么建筑属于一类建筑,应该是二楼yanglan说的30
回复
dgy11992
2008年03月24日 08:31:13
5楼
没有超过24米,就十几米高,体积超过50000立方米,应该选多少啊
回复
ah-wangjun
2008年03月24日 09:42:52
6楼


室内20室外30。
你没有建规?
回复
dgy11992
2008年03月24日 13:25:57
7楼
谢谢,刚入手,规范没吃透
回复
wuyq022
2008年03月25日 14:03:19
8楼

[引用] 2008-03-24 08:31:13.0 第5楼没有超过24米,就十几米高,体积超过50000立方米,应该选多少啊
///
,既然没有超过24米 就不应套高规,室内20,室外30
回复
dgy11992
2008年03月25日 16:47:12
9楼
如果超过24米,但24米以上部分的任一楼层的建筑面积不超过1000m2 ,室内外消防流量应该是多少
回复
ah-wangjun
2008年03月25日 17:40:55
10楼


你不是一共就两层吗?
回复
chenzq556
2008年03月25日 19:56:04
11楼
30L/S,这是一种或的逻辑关系