现有一个三层的厂房(丁类),长144米,宽85米,每层厂房四周都有开窗,且开了百叶,原则上应该可以进行自然排烟的,不过有一个问题,规范中规定自然排烟口距该防烟分区的最远点的水平距离不能超过30米.这样的话,在厂房中间有一个长约84米,宽25米的区域不能达标,请问这个区域是不是要做机械排烟?

现有一个三层的厂房(丁类),长144米,宽85米,每层厂房四周都有开窗,且开了百叶,原则上应该可以进行自然排烟的,不过有一个问题,规范中规定自然排烟口距该防烟分区的最远点的水平距离不能超过30米.这样的话,在厂房中间有一个长约84米,宽25米的区域不能达标,请问这个区域是不是要做机械排烟?
免费打赏
toplhc
2008年03月22日 15:22:20
2楼
不满足自然排烟条件的就要考虑机械排烟,但是不是说哪一块不满足就排那一块,你就对这一块排烟会影响其他区域自然排烟的效果

回复
w5208833
2009年11月25日 10:27:06
3楼
应该要做吧!!!!!!!!!!!!!!!
回复
lelc
2010年04月09日 17:32:21
4楼
按规范是全要做了,这样就太麻烦了,我也遇到过这种问题。我建议建筑在中间部分加电动排烟采光窗。否则排烟量真的太大了,有人有详细做法吗!!!我也想知道
回复
马克
2010年05月23日 15:37:44
5楼
以前做个一个上海的厂房,和楼主情况相似,周围自然排烟,中间的设置了机械排烟。
主要的是先划分防烟分区,中间无法自然排烟的分区机械排烟。
一个分区只限一种排烟方式。
回复
yewensheng02
2010年05月23日 23:59:08
6楼

应该是一个防火分区只限一种排烟方式吧?
回复
ren8633
2010年05月24日 19:09:21
7楼
周围自然排烟,中间的设置了机械排烟。
回复
xcf914
2010年05月25日 13:06:37
8楼
建议中间做70度易容的采光带,这样就满足自然排烟了!
回复
zjg8237372
2010年06月02日 16:56:09
9楼

楼主可是三层楼哦。江苏的一般可以一部分做机械,另一部分做自然。根据规范关于内走道的排烟解释也容易理解,因为房间与内走道之间由门、墙分隔成各自防烟分区,按某些人的说法,同一个防火分区的排烟方式要一致的话,岂不是有窗房间也要机械排烟了?
回复
liwangy
2014年01月21日 09:31:23
10楼
看来倾向于两种方式
回复