某工程地处浙江省杭州市,结构形式为装配式钢筋混凝土框架结构,楼板为60mm叠合板+70mm现浇钢筋混凝土。由于70mm厚现浇钢筋混凝土楼板无法满足传统悬挑脚手架工字钢地脚螺栓预埋受力要求;同时传统悬挑脚手架型钢梁搁置在楼面上,影响室内二次结构及楼地面等装饰工程施工,增加渗漏风险,因此,本项目决定采用组合拉杆式悬挑脚手架。本文结合工程实际介绍组合拉杆式悬挑脚手架的施工工艺及监理管控要点。
01
组合拉杆式悬挑
脚手架特点
组合式悬挑脚手架是由悬挑承力架与扣件式钢管脚手架两部分组成。悬挑承力架采用16#工字钢通过M20高强螺栓与主体结构固定,同时使用直径20mm材质为Q235的圆钢定型花篮拉杆通过插销螺栓与悬挑型钢外侧耳板及其上层结构双耳拉环拉结,拉杆与悬挑钢梁共同承受架体荷载。

组合式拉杆式悬挑脚手架

传统悬挑脚手架
1.1 组合拉杆式悬挑脚手架优点
1.1.1减少了大量穿墙、板的预埋安装,大大减少了楼层、外墙渗水漏水隐患,确保工程质量。


新工艺螺栓预埋及悬挑示意图


传统悬挑架需预 传统悬挑架需穿梁
埋穿板地脚螺栓 穿墙安装


传统型钢拆除外墙 新工艺悬挑型钢拆
留下大量孔洞 除仅有个别螺栓孔
1.1.2悬挑架所在的楼层内,看不到悬挑架外露构件,现场平整、美观,便于施工人员行走及物料转运,各种工序能有序进行。

传统悬挑架影响人员行走及材料转运

新工艺室内整洁、美观,无型钢
1.1.3采用花篮套筒紧固拉杆,比常规钢丝绳更容易保证其受力状态。


新工艺花篮钢拉杆受力稳定可靠,施工简便


传统钢丝绳受力不稳定且易磨损,施工时极易出现绳夹固定不规范等问题
1.1.4尤其是使用铝模的项目,因为新型悬挑架的型钢梁不必伸入室内,没有外墙施工洞眼,减少渗漏风险。


组合拉杆式悬挑脚手架配合铝模施工仅需预埋两颗螺栓,施工简便快捷


传统型钢穿墙需配合木模施工,甚至后期开孔,工序繁琐
1.1.5与传统的悬挑型钢固定方式比较,可大大减少型钢用量,既节省成本,又美观实用。

组合式悬挑脚手架悬挑型钢节省钢材

传统悬挑型钢长,费钢材
|
|
1.2 施工工艺
搭设准备工作→埋设螺栓(或者钢板)→搭设临时脚手架(或利用下层的脚手架立杆通过顶托顶到悬挑型钢下)→安装(焊接)主梁 16#工字钢→安装连系梁 12#工字钢 (指有需要放置连系梁处)→摆放扫地杆→放置纵向扫地杆→立柱→安装横向扫地杆→安装第一步纵向水平杆→安装第一步横向水平杆→安装连墙件→安装第二步纵向水平杆→安装第二步横向水平杆→搭设栏杆→加设剪刀撑→安装花篮斜拉杆→拧紧花篮、调整悬挑梁端头高度→铺设脚手板→张挂安全网→验收(以此循环)→ 根据结构混凝土强度拆除临时支撑。

02
组合拉杆式悬挑脚手架
施工的事前控制
2.1架体固定在主体结构上需经主体设计单位验算结构配筋是否满足要求,核算同意后出具联系单,尤其是悬挑部位与后浇带处。
2.2 根据浙江省《建筑工程安全管理规范》(DB33/1116-2015)要求,分段架体搭设高度18m及以上的悬挑脚手架均应进行专家论证,且组合拉杆式悬挑脚手架为新工艺,所以组合拉杆式悬挑脚手架专项施工方案需进行专家论证。

结构加强配筋联系单

专家论证意见
2.3 组合拉杆式悬挑脚手架构配件进场检查与验收
2.3.1组合式悬挑脚手架所用搭设原材料、构配件均应提供生产厂家营业执照、资质证书、企业标准、产品合格证及相应的检验报告和专利证书,由有资质的检测单位进行检测合格方可使用。

厂家营业执照

专利证书

构配件检测报告(上图仅代表钢拉杆)
2.3.2悬挑型钢
进场悬挑型钢的截面尺寸偏差需满足规范《热轧型钢》(GB/T 706-2008)要求,型钢端部连接钢板螺栓孔需处于钢板上部1/3位置。





型钢截面尺寸偏差表及端板开孔
2.3.3花篮钢拉杆
进场钢拉杆直径须满足专项施工方案20mm要求,长度满足现场层高要求。


成品花篮拉杆示意图
2.3.4高强螺栓
悬挑脚手架悬挑型钢与结构固定螺栓应使用高强螺栓(螺栓头有8.8及以上字样),且螺栓规格应满足《六角头螺栓》(GBT5782-2016)要求,直径应与专项施工方案相符。


高强螺栓示意图
2.35其他构配件


上下半预埋螺栓 杆上部双耳拉环


轴销 可移动式立杆固定桩


组装完成后的效果图

03
组合拉杆式悬挑脚手架
监理管控要点
3.1螺栓预埋
3.1.1螺栓预埋必须严格按照架体立杆跨距(悬挑型钢间距)准确预埋,混凝土浇筑时严禁将振动棒与预埋件接触,避免预埋件偏位、损坏,保证后续高强螺栓顺利固定,使脚手架搭设时立杆间距一致、均匀、美观、安全。
3.1.2上层拉杆预埋螺栓预埋时需考虑错开脚手架立杆及水平杆位置,避免影响后期拉杆安装及受力。


螺栓预埋时未考虑与脚手架钢管错开,后期拉杆与脚手架钢管产生位置冲突,弯曲受力
|
|
3.1.3建筑物转角部位的拉杆需要加密,在此部位主体结构如果没有加强措施时,则螺栓预埋时需按照专项施工方案水平错开170mm以上,避免产生集中荷载,影响结构受力。


结构梁无加强措施的情况下转角部位预埋螺栓未按方案要求水平错开170mm 后期搭设施工存在安全隐患
3.1.4首次预埋时需提前预埋2根×3组,共6根预埋件,以备现场“拉拔试验”时使用。
3.2悬挑型钢安装
3.2.1悬挑承力架需等结构混凝土达到专项施工方案要求强度后方可安装,参考《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011》第6.10.12条,锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于 C20;浙江省《建筑安全施工管理规范DB33/1116-2015》第5.7.3条第7款,拉环预埋处的混凝土应达到拆模条件时方可安装拉杆。为不影响上层脚手架施工,需搭设临时支撑体系或采取利用下层的脚手架立杆通过顶托装置顶到悬挑型钢下(由于上一层楼面结构尚未浇筑,无法用拉杆进行拉接受力,现场采用下层的脚手架立杆通过临时顶托顶撑到悬挑型钢下,使下层立杆承受部分架体荷载,所以在计算下层架体高度时应另增四个步距的高度,即下层外架实际搭设高度+1.8×4米)。严禁结构混凝土未达到设计强度且无临时支撑体系的前提下安装悬挑型钢,搭设脚手架。


悬挑层临时支撑 错误做法
3.2.2型钢安装时,高强螺栓应设置垫片,并拧紧,如果出现漏埋,应采用对穿螺栓加双螺帽固定,且外漏丝不应小于3丝。


螺栓未拧紧,无垫片 正确做法
3.2.3悬挑型钢端板与主体结构不得存在空隙,如有空隙需采用钢楔或钢板塞实。


错误做法 正确做法
3.3花篮拉杆安装
3.3.1拉杆长度应大于上下层拉结点直线距离,不得擅自采用焊接接长。


错误做法 正确做法
3.3.2当型钢悬挑长度大于1800mm时需使用双拉杆,拉杆与型钢夹角不得小于45度。

双拉杆做法
3.3.3钢拉杆拧入花篮内露丝不应小于5cm。

通过三孔可视花篮检查拉杆露丝情况
3.4拉杆安装完成且结构混凝土达到设计强度75%以上,悬挑构件强度达到100%时,及时拆除悬挑型钢梁下的临时支撑,避免造成多层悬挑架整体受力。


错误做法 正确做法
3.5与落地式脚手架结合使用时,应分开搭设,不得混搭。

错误做法
3.6悬挑脚手架在人货梯及卸料平台处应断开设置,开口部位应设置横向斜撑,连墙件采取加密设置。


架体开口断开及加固示意图
3.7搭设施工时,架子工等特种作业人员应持证上岗,做好安全防护措施,尤其是安全帽、安全带等应佩戴正确,避免安全带低挂高用。
3.8其他常见通病


悬挑部位未按方案加固


立杆悬空 定位筋偏位

04
结语