端子箱加热器如何更换?标准流程在这里!
奔跑的围巾
2022年03月25日 14:22:30
来自于继电保护
只看楼主

      变电站端子箱是室外电气设备 与室内测控、保护、通信等设备连接的中间环节 空气潮湿时,室外开关端子箱内潮湿凝露积水



     

变电站端子箱是室外电气设备

与室内测控、保护、通信等设备连接的中间环节

空气潮湿时,室外开关端子箱内潮湿凝露积水

易导致直流二次回路对地绝缘电阻下降

严重的可能会造成保护拒动或误动


端子箱除湿最直接有效的办法

就是在端子箱内安装加热器


那么加热器坏了怎么处理?

今天我们就一起学习

如何更换端子箱内的加热器


需要准备的工具如下:


a.万用表    b.绝缘胶带    c.新的加热器    d.螺丝刀一把



更换加热器之前先判断是哪个地方出了问题

是控制加热器的空开还是加热器本身,判断方法如下



1.用表测量加热器电源、防潮防凝露模块空开上口电源,如有220V电压则判断电源无问题,如果有问题需测量进线电源电源是否正常;如无问题继续进行下一步。


2.合上加热器空开,用万用表测量加热器、防潮防凝露模块电源空开下口电源,如有220V电压则排除空开问题,如果无电压显示,则证明是加热器空开的问题,需更换加热器空开。


3. 电源有220V电压情况下,用万用表测量加热器两端接线电压,如有220V电压但加热器不热,则需要用万用表测量加热器内阻,测量内阻值为无穷大,则可判断加热器已损坏,需更换。

工作要求及注意事项


1

保证人员充足,至少有两名作业人员进行;

2

对备件进行检查,保证完好;

3

工作前,作业人员穿绝缘鞋;作业工具应绝缘处理,用绝缘胶带缠裹,并不留空隙;

4

拆线前做好标记,随拆即采取绝缘包扎措施。接回时,应有第二人进行复查。加热器的电源接线拆解时,应用绝缘胶布包扎;

5

接线拆解时,应用绝缘胶布包扎;

6

更换完毕后,应进行加热试验,看达到一定温度值时设备是否启动、达到一定湿度时设是否启动,工作是否正常;

7

工作完毕后,清理现场线头及零碎物件。

这样,一个新的加热器就更换完毕了

您学会了吗?

相关推荐