复叠式制冷机循环系统
lfsos98
lfsos98 Lv.3
2008年03月21日 10:37:09
只看楼主

复叠式制冷机循环系统复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。

复叠式制冷机循环系统

复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃.
制冷剂的选择和使用
一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用.
提高复叠制冷循环性能指标的措施
选取合理的换热温差;
设置低压级排气冷却器;
采用气-气热交换器;
设置气-液热交换器(回热器);
低温级设置膨胀容器;
复叠式制冷系统的启动特性.
参考资料:www.bipt.edu.cn/xxsz/jxgc/jigou/reneng
免费打赏
cherryardc
2008年03月23日 10:34:37
2楼
不错,冷冻这个行业利润高
回复
lfsos98
2008年03月24日 07:55:42
3楼
冷水机是越来越难做了,成本透明了
回复
cherryardc
2008年03月25日 13:11:15
4楼
还是非标产品能赚点小钱
回复
cool-cool
2008年03月27日 18:14:11
5楼
复叠机和满液式空调一样,解决好了回油问题,就成功了80%,怎么样?其实也不难。。。。。
回复
zwhkaoyan
2008年03月29日 22:34:32
6楼
复叠系统大的还不多见,低温现在还是双级作的多,复叠系统比较复杂。控制难度也大,在大的系统中难于应用。
回复
简易
2008年04月16日 21:34:20
7楼
学习中!
回复
iknowwang
2008年06月23日 15:36:15
8楼
为什么要用复叠式制冷机,他有什么好处呀?用两级压缩不是也成吗?有什么区别吗?
回复
yangdongfu
2008年09月14日 21:24:53
9楼
两级压缩蒸发温度可以到-80度吗?
回复
xizngpiyazi
2013年10月01日 20:50:09
10楼
复叠制冷不好做牵扯的太多了
回复
hgdhgdhgd123
2014年10月07日 11:40:15
11楼
不错 学习一下
回复

相关推荐

APP内打开