线压降如何计算
chengdeyingzi
2008年03月21日 09:42:09
只看楼主

请指教线压降如何计算 初学 见笑

请指教线压降如何计算 初学 见笑
免费打赏
zcliang_007
2008年07月26日 15:48:00
16楼
向大虾学习。。。:victory: :lol :handshake
回复
马嘉明
2008年07月28日 10:23:21
17楼
话语简洁,实用
回复
萧易96
2008年08月15日 11:17:00
18楼
城市道路照明相关标准
回复
guilinddb
2008年09月07日 20:10:25
19楼
看工厂与民用配电设计手册。!!
回复
达人赵强
2010年12月09日 10:32:19
20楼
1.1 根据电压降计算初步确定电缆截面及长度:
一般情况下道路照明供电线路长,负荷小,导线截面较小,则线路电阻要比电抗大得多,计算时可以忽略电抗的作用。又由于照明负荷的功率因数接近1,故在计算电压损失时,只需考虑线路的电阻及有功功率。由此可得计算电压损失的简化计算公式:

由于从配电箱引出段较短为X,支路电缆总长为L。则:
对于三相供电: ,对于单相供电:
P—负荷的功率,KW;
L—线路的长度,m;
X—进线电缆的长度,m;
U%—允许电压损失(CJJ45-2006-22页,正常运行情况下,照明灯具端电压应维持在额定电压的90%—105%。为了估算电缆最大供电半径取 )
C—电压损失计算系数(三相配电铜导线 ,单相配电铜导线 )
举例:假设一回路负荷计算功率为N KW,试估算不同电缆截面的供电线路长度?

YJV电缆各规格供电半径估算表:
电缆截面 三相配电 单相配电
4


6


10


16


25


35


50
回复
ffeixinyu
2013年07月17日 15:10:34
21楼
多谢楼主指教
回复
kgfans
2013年09月03日 11:13:30
22楼
chengdeyingzi 发表于 2008-3-28 14:32 在请教个低级问题什么是三相平衡三根火线上的用电器功率平衡
回复
a343910393
2013年09月10日 21:24:58
23楼
8楼正解,或者参照简便算法,施耐德内部培训资料上也有专门介绍压降及供电距离的简便算法
回复
hsbhu425
2013年10月29日 21:36:45
24楼
我用的小软件计算的
回复
syl086
2013年12月11日 09:12:48
25楼
这个我都没算过。
回复

相关推荐

APP内打开