剪力墙这样布置合理吗?
jiangapple1982
2008年03月21日 08:55:58
只看楼主

大家帮忙看看剪力墙这样布置合理吗?梁搭在了剪力墙的角部,而且是平面外,算是能算过,就感觉很别扭,这样合理吗?

大家帮忙看看剪力墙这样布置合理吗?梁搭在了剪力墙的角部,而且是平面外,算是能算过,就感觉很别扭,这样合理吗?

1206061504523.jpg

免费打赏
jiangapple1982
2008年03月21日 09:00:01
2楼
刚才那图剪力墙图看不清楚,重新发下,红色圈出的为剪力墙
回复
jiangapple1982
2008年03月21日 09:00:07
3楼
刚才那图剪力墙图看不清楚,重新发下,红色圈出的为剪力墙
回复
xxx-4
2008年03月21日 10:44:57
4楼
剪力墙这样布置,结构不太有利,梁如此塔在墙上,墙端应力集中,墙扭转.建议结合建筑,将此处墙布置调整.
回复
waltsanisy
2008年03月21日 18:53:15
5楼
高层设计中好多的步骤我都不知道,我们院所在的地方又没有什么高层可以做,现在最多是做一下框架,唉
回复
zhoushifanf
2008年03月21日 19:34:03
6楼
不是很合理,如果可以的话,最好设置端柱。
回复
wjyong
2008年03月22日 12:39:00
7楼
没有利用好剪力墙,首先,建议调整位置;你应该把周边的墙也描述一下。其次,若不能调,你应该加翼墙,节点长度≥300为宜。
回复
周辉521
2008年03月22日 13:48:16
8楼
不是很合理,建议重新布置墙,墙一般布置在竖向荷栽较大处
回复
jiangapple1982
2008年03月24日 08:59:20
9楼
大家说的很有道理,最后决定把那位置的剪力墙删了,把梁高度增大。先前那样布置的原因有二:一是该位置纵横两个方向的跨度太大,8.4M,剪力墙做为支点减小跨度,二是,那位置刚好有卫生间,但布置完后觉得是很不妥。
回复

相关推荐