请教城市立交区雨水泵站积水井前是否要设闸阀
wxh8810454
wxh8810454 Lv.2
2008年03月20日 17:07:46
只看楼主

请教城市立交区雨水泵站积水井前是否要设闸阀(或电动)

请教城市立交区雨水泵站积水井前是否要设闸阀(或电动)
免费打赏
mervin521
2008年03月27日 16:28:27
2楼
怎么没人回复啊
回复
huangzhimin
2008年03月27日 17:04:03
3楼
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第5.3.8条规定: 泵站集水池前,应设置闸门或闸槽,其目的是为了便于清洗集水池或检修水泵。