请问建筑给水系统应该怎么分区?
cof1561694453383
2022年03月12日 00:01:43
只看楼主

建筑一共18层,室外给水管网可用水头为0.30Mpa。使用H=120*40(n-2)公式,市政管网供水至6层不对嘛?一层二层层高为5.1m,其余层层高为3.9m。感谢感谢!!

建筑一共18层,室外给水管网可用水头为0.30Mpa。使用H=120*40(n-2)公式,市政管网供水至6层不对嘛?一层二层层高为5.1m,其余层层高为3.9m。感谢感谢!!

免费打赏
wx_1646899443375
2022年03月13日 12:49:55
2楼

1、超过十层以上的高层建筑,应分区考虑给水方式,根据高度设定压力。

2、给水系统(watersupplysystem)给水的取水、输水、水质处理和配水等设施以一定的方式组合成的总体。是指通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生产,生活和消防的需要有组织的输送到用水地点的网络。电厂的给水系统由给水泵、给水管道和阀门组成,其任务是保证连续可靠地向锅炉供水。通常把给水泵吸水侧称为低压给水管道系统;给水泵出口侧称为高压给水管道系统。

回复
cof1534471459669
2022年03月14日 09:28:17
3楼

供六层肯定不行,只是层高都二十多米了,加上沿程损失、局部损失,出水压力,你算算。

回复
qq_1665127574056
2022年10月07日 16:36:05
4楼

一般市政供水压力设计只考虑二层供水,往上均需压力泵供水,该公式是粗略估计,还需要考虑入户压管道压力要求

回复
学海孤舟
2022年11月13日 22:06:19
5楼

       关于市政水压力直供楼层确定的问题,建议大家保守取值。因为市政管网压力升级、更新的速度远小于城市发展建设的速度,对于开发区的项目尤为突出。自来水公司属于垄断或半垄断性质,建筑投入使用后1~2年如果直供楼层水压不足,怎么办?最后都是业主单位花钱二次改造。像你描述的1、2层层高5.1米,建议市政直供到2层就可以了,剩余的采用加压供水。

      在市政直供楼层这个问题上,目前比较扯——如果设计院直供楼层数定的少了,往往施工图审查过不去(规范要求充分利用市政自来水压力、以便节能),但是你要真按照审图公司意见修改了设计,后面出了问题建设单位又会说你没有用发展的眼光做设计。

回复
攻城师55731
2022年11月14日 09:20:51
6楼

入户表后一般5m压力,建议10m,30-10-5.1-3.9=11m,还可以供2层!

回复
zjw1316189
2022年12月27日 14:03:48
7楼

市政管网供水至6层肯定不行,高度加上沿程损失、局部损失、出水压力,市政管网一般也达不到理论值,建议市政直供到2层,3层以上的采用加压供水。

回复