请问通高(约7米)的框架柱、剪力墙纵筋在半高处连接有问题吗?
木君木君
2022年03月04日 10:38:53
只看楼主

碰到一个项目,局部1~2层通高(4米 3米=7米),施工单位施工时对于局部通高的框架柱、剪力墙当作2层施工,纵筋在2层楼面处(无梁无板)断开连接,采用绑扎和电渣压力焊。 暂且不提非连接区、钢筋加密区的长度问题,如果单单讨论一下纵筋在2层楼面处,也就是整柱墙的半高出进行了连接,是否违反规范?

碰到一个项目,局部1~2层通高(4米 3米=7米),施工单位施工时对于局部通高的框架柱、剪力墙当作2层施工,纵筋在2层楼面处(无梁无板)断开连接,采用绑扎和电渣压力焊。

暂且不提非连接区、钢筋加密区的长度问题,如果单单讨论一下纵筋在2层楼面处,也就是整柱墙的半高出进行了连接,是否违反规范?

免费打赏
湘江民工
2022年03月07日 14:41:48
2楼

不合理。既然是局部通高,意味着本层楼楼板,即有质量。根据抗震规范。本层会有水平地震力。本层的抗侧力构件均要承担水平地震力。局部通高只是因周围无楼板,根据刚度分担的水平地震力比例较小。所以在在楼面标高位置,该 框架柱、剪力墙 也要按二层楼面处的框架柱、剪力墙 16G101-1相关的构造施工。

木君木君:在2层楼面没有水平构件连接如何传递水平力呢?

回复
zq-cyt
2022年03月07日 16:46:14
3楼

文中提到无梁无板连接,就是独立的柱、墙结构。按原理肯定是钢筋通长是最好了,按照规范要求的钢筋搭接区不在同一位置区段,接头的处理连接可靠,d-----------,没有什么问题。