这篇文章小编给大家讲下辊筒控温机电磁阀响动是怎么回事?一般出现这种现象的原因有两种,一种是正常冷却时电磁阀会出现响动声音,另一种是客户在设置辊筒加热控温机PLC的过程中,参数设置不正确造成的电磁阀打开出现的响动,其实出现这一响动可以通过设置和正确操作来避免。 当用户正常升温的时候,用户需要加热,不需要冷却的时候,电磁阀打开,出现了电磁阀响动声音的现象,这一情况很大可能就是辊筒控温机用户在设置PLC参数时没有设置正确;如果用户只需要刚开始升温,任务完成只需要降温时,PLC的正确设置是,需要在参数设置界面将配方选择“0”,在温度设置里面只设置第1阶段,后面几个阶段不需要设置;如果用户将配方设置为“1”,温度设置了第2阶段及以上,在正常运行后,辊筒加热控温机会根据设置进行运行,当温度第1阶段运行完后会自动跳到第2阶段运行,若用户将第2阶段温度设置的低于第1阶段温度,这时电磁阀会打开,设备箱体内出现响动。
这篇文章小编给大家讲下辊筒控温机电磁阀响动是怎么回事?一般出现这种现象的原因有两种,一种是正常冷却时电磁阀会出现响动声音,另一种是客户在设置辊筒加热控温机PLC的过程中,参数设置不正确造成的电磁阀打开出现的响动,其实出现这一响动可以通过设置和正确操作来避免。
当用户正常升温的时候,用户需要加热,不需要冷却的时候,电磁阀打开,出现了电磁阀响动声音的现象,这一情况很大可能就是辊筒控温机用户在设置PLC参数时没有设置正确;如果用户只需要刚开始升温,任务完成只需要降温时,PLC的正确设置是,需要在参数设置界面将配方选择“0”,在温度设置里面只设置第1阶段,后面几个阶段不需要设置;如果用户将配方设置为“1”,温度设置了第2阶段及以上,在正常运行后,辊筒加热控温机会根据设置进行运行,当温度第1阶段运行完后会自动跳到第2阶段运行,若用户将第2阶段温度设置的低于第1阶段温度,这时电磁阀会打开,设备箱体内出现响动。
当电磁阀打开出现响动的原因是电磁阀打开冷却水进入换热器,会通过换热器与热油进行换热,因热油温度过高,会将冷却水进行汽化,不断的冲击换热器和管路,也会形成响动。如果在升温或者恒温的过程中不需要降温时,且辊筒控温机用户温度精度要求不是太高的情况下,可以通过设置冷却偏差来防止在恒温某一个设定温度值时,在此温度处因PID不断的调节使冷却电磁阀频繁的开启、关闭,使得辊轮滚筒专用控温机内部响动。