ZB-CK9800开关柜智能操控装置的使用说明 具有一次回路动态模拟图,断路器位置指示,手动位置指示,开关状态,接地刀闸位置指示,弹簧储能状态, 高压带电指示,电磁闭锁,温湿度控制,语音提示,远方、就地开关,分合闸开关,照明,储能开关,RS485和风机输出等多项功能于一体。 功能说明:动态模拟图根据用户的一次接线方案,电压等级(35kv为浅黄色、10kv为绛红色,6kv为深蓝色) 制作面板图,将断点部分用动态指示模块表示,构成实时动态指示,从而带给操作者直观、更丰富、更准确的状态信息,显示内容如下
ZB-CK9800开关柜智能操控装置的使用说明
具有一次回路动态模拟图,断路器位置指示,手动位置指示,开关状态,接地刀闸位置指示,弹簧储能状态,
高压带电指示,电磁闭锁,温湿度控制,语音提示,远方、就地开关,分合闸开关,照明,储能开关,RS485和风机输出等多项功能于一体。
功能说明:动态模拟图根据用户的一次接线方案,电压等级(35kv为浅黄色、10kv为绛红色,6kv为深蓝色)
制作面板图,将断点部分用动态指示模块表示,构成实时动态指示,从而带给操作者直观、更丰富、更准确的状态信息,显示内容如下
断路器分合闸回路完好指示:
断路器分合闸为有源接点,通过测量断路器分闸回路和合闸回路电压值,来判断断路器分合闸回路是否好,
保证断路器能可靠合闸或跳闸。
断路器分闸时,断路器分位置触点闭合时,绿色模拟条02发光,断路器合闸时,断路器合位置触点闭合时,
红色模拟条01发光。
手车位置显示:
工作位置触点闭合时,红色垂直模拟条03亮。试验位置触点闭合时,绿色水平模拟条04亮。
接地刀位置指示:
触点闭合,红色模拟条05亮,表示接地合闸。触点断开,绿色模拟条06亮,表示接地断开。
储能状态指示: 触点闭合,红色灯07亮,表示已储能
注:失电状态下所有的发光指示均不亮,以上接点信号均来自断路器的辅助接点。
温湿度显示及控制功能:
传感器路数:两路湿度 两路温度或一路湿度 -路温度
逻辑关系:当环境温度低于设定温度下限值,启动负载,高于设定的温度上限值停止,
当环境湿度值大于湿度上限设定值时启动负载,小于湿度下限设定值时停止,
当环境温度高于过热温度设定值时,停止所有负载输出,并有过热报警输出。
操作功能开关:
本装置面板上,按用户指定要求可选配分合闸万转开关、远方就地万转开关及储能开关,
用户可直接在本装置上进行相关操作