220/380V并网的分布式光伏项目,交流电缆选几芯?
canlong
canlong Lv.2
2022年02月11日 15:23:32
只看楼主

请问:电网接入要求220/380的项目带剩余电流保护,超过25%变压器容量的要上防孤岛装置,想问下大家,220/380并网的分布式光伏项目,交流电缆是用4芯,5芯的电缆还是单芯的电缆拼起来,有的人还说用3芯,具体哪种好,为什么?

请问:电网接入要求220/380的项目带剩余电流保护,超过25%变压器容量的要上防孤岛装置,想问下大家,220/380并网的分布式光伏项目,交流电缆是用4芯,5芯的电缆还是单芯的电缆拼起来,有的人还说用3芯,具体哪种好,为什么?

免费打赏
shaohuizhang919
2022年02月12日 13:26:14
2楼

4芯或5芯的电缆主要是接地保护方式不同,5芯的级别肯定要高于4芯的,单芯拼接有一个坏处就是不好查ABC三相相序,也不好找零线和保护线,多芯的电缆很好区分,投资也比单比芯的便宜,为什到要用单芯的拼呢?

回复
wx_1611737797077
2022年06月09日 09:42:19
3楼

380V并网一般都是4芯电缆,ABCN。

回复
wx_1611737797077
2022年06月09日 09:50:51
4楼

当电流很大时,由于4芯电缆线径远远大于单芯电缆线径,考虑到电缆弯曲半径及施工难度,会使用4根单芯电缆来代替4芯电缆。

回复
canlong
2022年09月01日 10:59:31
5楼

谢谢各位的回答,目前来看,3 1电缆用的比较多。

回复
shouer001
2023年03月03日 14:20:27
6楼

目前用4芯的多   ,3 1电缆

回复
lwq1982127227
2023年03月04日 22:37:22
7楼

一般图上设计的四芯较多,没见到芯的


回复
lwq1982127227
2023年03月17日 15:49:17
8楼

四芯的多点,主要看逆变器

回复
szhookk2009
2023年03月22日 09:56:21
9楼

一般用4芯 多芯电缆,单芯电缆基本不用。5芯也有 很少。

回复