请问:电网接入要求220/380的项目带剩余电流保护,超过25%变压器容量的要上防孤岛装置,想问下大家,220/380并网的分布式光伏项目,交流电缆是用4芯,5芯的电缆还是单芯的电缆拼起来,有的人还说用3芯,具体哪种好,为什么?
4芯或5芯的电缆主要是接地保护方式不同,5芯的级别肯定要高于4芯的,单芯拼接有一个坏处就是不好查ABC三相相序,也不好找零线和保护线,多芯的电缆很好区分,投资也比单比芯的便宜,为什到要用单芯的拼呢?
当电流很大时,由于4芯电缆线径远远大于单芯电缆线径,考虑到电缆弯曲半径及施工难度,会使用4根单芯电缆来代替4芯电缆。