16电缆居然带不动18.5KW电机?频繁烧机背后的真真原因原来如此
感受闪电的力量
2022年01月28日 17:04:52
只看楼主

16能带80A左右的电流,18.5KW电机的额定电流只有37A,怎么看16电缆足以能带动18.5KW电机了 但是谁也没有想到,电机接二连三的烧坏,电工检查后才发现,电机的电压只有340V,由于电缆长度1000米,电缆距离太远导致的电压降低,从而把电机烧毁。 电机的电压降低的原因 电压降: 是由于电缆距离太长,线径太小,电缆的电阻增大,从而导致的电压降低,电机的正常电压范围380V,允许电压波动范围是低于正常电压的5%,高于正常电压的10%,都是正常范围,380×5%=19V


16能带80A左右的电流,18.5KW电机的额定电流只有37A,怎么看16电缆足以能带动18.5KW电机了


但是谁也没有想到,电机接二连三的烧坏,电工检查后才发现,电机的电压只有340V,由于电缆长度1000米,电缆距离太远导致的电压降低,从而把电机烧毁。



电机的电压降低的原因


电压降: 是由于电缆距离太长,线径太小,电缆的电阻增大,从而导致的电压降低,电机的正常电压范围380V,允许电压波动范围是低于正常电压的5%,高于正常电压的10%,都是正常范围,380×5%=19V


电压低于正常电压,但是不超出19V就可以正常用电,如果超出19V就会对电机造成损坏甚至烧毁



电压太低对电机的影响


电压降低电机的电流会增大,电机的绕组会发热,当电压降低超过10%,绕组长时间温度过高,会影响电机的使用寿命,严重的话有可能会烧坏电动机


电压降怎么计算?


电压降=导线通过的电流×导线的电阻


导线通过的电流, 就是带动的负载需要的电流18.5KW电机的额定电流是37A,那么导线就需要通过37A的电流


导线的电阻=导线的长度×导线的电阻率÷导线的线径


导线的电阻率, 铜线为0.0175 铝线为0.0283



例如:18.5KW电机配16电缆,电缆距离1000米,电压会降低多少


导线的电阻=导线的长度1000米×导线的电阻率铜线0.0175÷导线的线径16=1000×0.0175÷16=1.1Ω


导线上的电流=18.5×2=37A(计算负载电流按照1KW功率为2A快速计算)


电压降=导线上的电流37A×导线的电阻1.1Ω=37×1.1=40.7V



也就是18.5KW电机配16电缆,电缆距离1000米,电压会降低41V,正常电压380V-41V=339V,远远超过了正常电压的范围所以电机会烧坏,所以配置电缆时需要增加线径,来减小电压降


考虑电压降怎么配置电缆?


铜线的截面积=(导线上的电流×导线的长度)÷(54.4×允许的电压波动范围19V)


铝线的截面积=(导线上的电流×导线的长度)÷(34×允许的电压波动范围19V)



例如:18.5KW电机,电缆长度1000米,配置多大电缆?


铜线 截面积=(导线上的电流37A×导线的长度1000米)÷(54.4×19V)=(37×1000)÷(54.4×19)=35.8电线,也就是我们要选择不小于35.8的铜线电缆


铝线截面积=(导线上的电流37A×导线的长度1000米)÷(34×19V)=(37×1000)÷(34×19)=57.3电线,也就是我们要选择不小于57.3的铝线电缆


所以干电工的话,已知负载功率,配置电缆的话,不仅要考虑到负载的电流,还要考虑到负载距离太远,而带来的电压降

免费打赏

相关推荐

APP内打开