液阻软启动柜 冬季使用水箱注意事项
源创dianqi
2022年01月05日 16:25:17
只看楼主

液阻软启动柜 冬季使用水箱注意事项  1.储水箱水位线观查周期时间为每日二次。持续24钟头运行时,十二个钟头观查一次(液位变送器隔板挨近限位开关时为警戒水位)。 2.每一次关机后在启动前对每一储水箱水位线开展查检,水位线要在一切正常水位线(储水箱上的翠绿色标识范围之内)。 3.储水箱温度以柜子门温度控制仪显示信息为标准,每日观查二次(每12钟头一次),在一切正常持续运作时,观查温度控制仪显示信息的溫度要小于或是相当于前一次纪录的溫度,假如高过之前的溫度,温度差在5℃左右为异常溫度。

液阻软启动柜 冬季使用水箱注意事项 

1.储水箱水位线观查周期时间为每日二次。4.每日观查一次柜子门上的各显示灯是不是一切正常。

5.每一次起动电机时,观查水阻柜温度,温度高过55℃时,不容许启动。

6.北方地区严寒的冬天,长期关机时,液體电阻器有将会结冻。假如这时要启动服务器或盖上启动器的空气漏电开关,要观查液體状况,假如结冻,针对不带加温的启动器,须想方法先使冰溶化;针对带加温的启动器,须先使电加热器工作中,不然将造成交流伺服电机损坏;

7.带加温或循环系统的启动器,加温或循环系统结束后,非常是长期关机时,必须将切换开关放置运作部位,不然会循环系统开展加温或启动循环水泵,既奢侈浪费电磁能,又会减少电加热器和循环水泵的使用期。只必须启动前将切换开关放置加温或循环系统部位运作一次就可以。

52abbfb37fe443b871bbd42ecfa26e11_f8f04318367adab4934074f49cd4b31c8501e4db.jpg


免费打赏

相关推荐

APP内打开