依据国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB350019-2015及其条文说明规定,含尘粒径在0.1μm以上、温度在250℃以下,且含尘浓度低于50g/?的废气的净化宜选用袋式除尘器。当气体含尘浓度大于50g/?时,宜在袋式除尘器前配置预除尘设施,选用袋式除尘器时,运行阻力宜为1200 ~2000Pa。 袋式除尘器的过滤风速应根据气体和粉尘的类型、清灰方式、滤料性能等因素确定、采用脉冲喷吹清灰方式时,过滤风速不宜大于1.2m/min;采用其他清灰方式时,过滤风速不宜大于0.60m/min。袋式除尘器的漏风率应小于4%,且应满足除尘工艺的要求,国家现行的几项袋式除尘器设备标准都对过滤风速、压力损失等作了规定,可总结为表3.10.1-1。
