2021年12月30日 09:19:47
只看楼主

各位 大虾,我这有一间10万级无尘室,MAU机组为12000m3/h,采用喷淋加湿,(加热段40°/37°,表冷段,喷淋段10°纯水,再热段,风机段)现在加湿器运行一切正常可车间的湿度就是无法达标(55%±5),送风段测温度19.8湿度52,车间分区房间湿度都不到40,请大家指点迷津啊! (本无尘室采用 MAU送风方式,不能减少送风频率,无蒸气) 将表冷段改造成加热段湿度提升效果可大,还是对喷淋段增加换热板换效果更好(换热量多大)

各位 大虾,我这有一间10万级无尘室,MAU机组为12000m3/h,采用喷淋加湿,(加热段40°/37°,表冷段,喷淋段10°纯水,再热段,风机段)现在加湿器运行一切正常可车间的湿度就是无法达标(55%±5),送风段测温度19.8湿度52,车间分区房间湿度都不到40,请大家指点迷津啊! (本无尘室采用 MAU送风方式,不能减少送风频率,无蒸气)
将表冷段改造成加热段湿度提升效果可大,还是对喷淋段增加换热板换效果更好(换热量多大)

免费打赏
dsn1978
2021年12月31日 09:01:09
2楼

你这是等焓加湿,是不是加热温度不够,导致加湿加不进去?

回复
dalianwanglicheng
2022年01月15日 21:15:32
3楼

新风量12000立方米/小时的话,冬季新风直接加湿,不知道你的工程在哪,要是在中国的北方你这个明显是加湿量100KG/H不够

回复
益元
2022年01月22日 15:12:31
4楼

问题应该是出在加湿段,是否真有100KG/H的加湿量?建议换一种加湿方式。

回复
wx_1645167160803
2022年02月18日 15:28:11
5楼
看给的信息,有个别房间产热大。如果原来是正常的,那查查自控是不是加湿全开,送风传感器正常与否,喷淋是否堵了,喷淋泵啥的都得査
回复