《消规》 8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网: 1 向两栋或两座及以上建筑供水时; 2 向两种及以上水灭火系统供水时; 3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时; 4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。 8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
《消规》
8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:
1 向两栋或两座及以上建筑供水时;
2 向两种及以上水灭火系统供水时;
3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;
4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。
8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;
6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;
如果工业厂房,共5栋建筑丁类,室外消火栓流量为15L/s,是不是可以用枝状供水?还是说,只要是存在两座建筑,就不管室外流量多少,都要用环状管网?