只看楼主

《消规》 8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:    1 向两栋或两座及以上建筑供水时;    2 向两种及以上水灭火系统供水时;    3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;    4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。 8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:

《消规》

8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:
    1 向两栋或两座及以上建筑供水时;
    2 向两种及以上水灭火系统供水时;
    3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;
    4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。

8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
    1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;

6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
    1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;


如果工业厂房,共5栋建筑丁类,室外消火栓流量为15L/s,是不是可以用枝状供水?还是说,只要是存在两座建筑,就不管室外流量多少,都要用环状管网?

免费打赏
yunyun
2021年12月29日 16:20:41
2楼

个人意见供参考:
6.1.3规定高度超过54m的住宅,不管室外消火栓水量多少均要设计2路供水,保证高层建筑水源的可靠性(虽然高层建筑立足于自救),对于其他建筑室外消火栓流量超过20L/s,均需要考虑2路供水。这一条是针对给水形式,也就是水源的问题。====回到楼上主题,5栋建筑,室外消火栓流量15L/s,假如建筑高度小于54m,水源枝状供水是满足规范要求的。
8.1.2是针对区域内部管网,也就是说5栋建筑室外消防管网应布置成环状,尽管这内部环状管网的水源接入点只有一个水源。
8.1.4还是针对区域内部管网,室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网。

回复
xuelang0826
2021年12月29日 16:34:14
3楼

需要布置成环状管网

回复
qq_1665127574056
2022年10月07日 16:40:25
4楼

个人建议,条件允许的情况下能设环状的建筑不要考虑支状,即使满足规范支状要求也尽量不要设支状

回复