在计算这个题目时主要考虑两个要点: 根据功率计算电线截面积; 线路压降计算。 根据功率选电线大小 电线截面积选择是根据电流大小来选,所以首先需要计算出该电机的额定电流。 一般而言, 1KW 三相380V电机大概2A电流,那么7.5KW的三相电机额定电流就是15A。实际电流和额定电流是有一定的偏差,但是相差不大,可以忽略。 然后就是根据电流大小来选择电线截面积了。选择电线截面积有两种方法,第一种是查表,这种简单快捷。另外一种就是根据经验或者口诀估算,这种相对新手朋友而已比较复杂。
在计算这个题目时主要考虑两个要点:
根据功率计算电线截面积;
线路压降计算。
根据功率选电线大小
电线截面积选择是根据电流大小来选,所以首先需要计算出该电机的额定电流。
在实际应用中电线敷设都需要穿管。根据表格可知,一根管里穿3条线,15A的电流需要2.5平方的铜线。这比明线安装所需要的电线大得多,这是因为电线穿管以后散热会变差。
2. 根据口诀估算
在实际工作中由于条件限制,没法通过查表或者查表麻烦,那也可以通过口诀估算。
根据口诀“二点五以下乘以九”可知,2.5*9=22.5A,1.5*9=13.5A,这个是铝线明线安装的安全载流量。
再根据口诀“高温九折铜升级”可知,2.5平方的铝线载流量和1.5平方的铜线载流量相等。由于电机电流为15A,而1.5的铝线估算是13.5A,会有轻微过载。所以根据口诀估算需要2.5平方的铝线,即1.5平方的铜线。
如果是穿管敷设呢?
根据口诀“穿管根数二三四,八七六折满载流”可知,穿管3根需要按满载流量的七折计算。那么电线需要的满载流量等于15÷0.7=21.4A。根据口诀“二点五以下乘以九”,2.5*9=22.5A,这个是铝线的安全载流量。再根据口诀“高温九折铜升级”可知,2.5平方的铝线载流量和1.5平方的铜线载流量相等。那么根据估算1.5平方铜线能过22.5A,实际需要21.4A,勉强大一点,刚好能用。
小结
从上面两种方法可以看出,它们计算有一定的差异,不过结果相差不大。另外实际情况远比理论复杂的多,比如电机带很重负载的时候那么实际电流就比额定电流要大。由于1平方最大能带17A,比15大一点点,所以如果该电机重载就应该选1.5平方的线比较稳妥。
又比如,该电机长期频繁启动。由于电机的启动电流远比额定电流大,所以在选电线截面积时还需要考虑启动电流。如果电机不是频繁启动,可以不用考虑启动电流,因为电线是允许短时间过载的。
压降计算
根据相关标准,三相电机允许电压偏差不超过额定电压的±5%,即电机接线端最低电压为380*(1-5%)=361V。
假设电线始端电压为380V, 电机启动电流为6倍额定电流 。那么线路允许电压损耗为:380-361=19V,启动电流为6*15=90A,线路允许最大阻抗为:19V÷90A=0.21Ω。
如果采用2.5平方的铜线作电机电源线,那么电线允许最大长度为:30米
那如果采用4平方的铜线呢?为48.25米