PT烧毁,请高手帮忙分析一下原因
cxzsdsd
cxzsdsd Lv.2
2021年12月09日 10:48:06
只看楼主

3PT手车投运半年左右,发生事故时进线微机保护记录两次事件电流时隔两分钟,一次3.7A、一次17.78A。一次安装有消谐器。A、C相互感器、C相熔管、避雷器、二次接线柱烧毁

3PT手车投运半年左右,发生事故时进线微机保护记录两次事件电流时隔两分钟,一次3.7A、一次17.78A。一次安装有消谐器。A、C相互感器、C相熔管、避雷器、二次接线柱烧毁微信图片_20211203163813.jpg微信图片_20211203163915.jpg

cof1567261617780
2021年12月11日 22:23:47
2楼

好像是高压C相对地短路

回复
诞生时间的地方
2022年01月11日 13:51:03
3楼

看样子是二次桩头附近短路引起的。

回复
孤单的造梦者
2022年06月29日 15:31:06
4楼

查看下二次图纸,二次接地线是否接错了。

回复
梁栋永
2022年07月21日 09:24:00
5楼

看图,PT二次引起的,一、PT的二次线路有没有问题,接地有没有弄错。二、PT手车的PT容量选型有没有问题,PT的二次回路有没有接大容量负荷,造成长时过载发热、起火、短路。

回复
jianghe1508
2022年07月22日 13:22:34
6楼

过了半年多了,楼主查明事故原因了吗?给公布一下,是不是C相二次短路引起的?

回复
crazy_eric
2023年01月13日 14:29:38
7楼

1、二次端子接线盒已经烧没了,是否是二次短路,造成PT内部发热严重,导致绝缘破坏,一二次间绝缘击穿,烧毁PT。

2、PT是星形接线,需要考虑谐振。PT烧毁故障前,系统是否有接地故障。

3、产品质量问题,一二次绕组间绝缘击穿,匝间绝缘击穿等问题。

回复