22千瓦的电机用多少平方线?
傻傻的弓箭
2021年12月02日 10:06:02
只看楼主

有电友分享说,根据电机功率选择合理大小的电缆,是电工的基本功。 通常,当电机功率确定后,电缆大小要考虑的因素通常有环境温度和长度,选择的原则是要有余量。 精确计算 第一步:计算电流。功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率)。电流I=22000/1.732×380×0.85×0.9=43.69A。 第二步:根据电流选电缆。25℃时,铜线的载流量是其截面积的5-8倍,选择102的聚氯乙烯绝缘铜线载流量为50-80A,最为合理。

35千瓦以下的电机正常电压波动为5%,即380*0.05=19V。
U=IR,R=铜电导率0.0175*长度/截面积10=19/43.69=0.43488
长度=10*0.43488/0.0175=248米


老电工估算派
第一步:估算电流。380V的电机,大概每千瓦2A电流,22千瓦就是44A。
第二步:估算电缆。口诀:
十下五、百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。
6平方的估50A刚刚好,考虑温度、距离有点不安全,10平方估算64A足够保险。
综上所述,该电机选用10平方、248米以内的铜线可以在正常环境温度下长期运行。当然,有条件用16平方的更好。