变频与换气次数——是不是自相矛盾?!
chenweiwei-1234
2008年03月18日 16:02:39
只看楼主

针对“洁净厂房设计规范6.4.4.净化空调系统的风机宜采取变频措施”这一条,小弟有点不理解,若频率降下来,虽然是节能了,但风量势必也随着降下来,那么就会可能出现风量达不到洁净等级所要求的换气次数,这是不是有点自相矛盾?

针对“洁净厂房设计规范6.4.4.净化空调系统的风机宜采取变频措施”这一条,小弟有点不理解,若频率降下来,虽然是节能了,但风量势必也随着降下来,那么就会可能出现风量达不到洁净等级所要求的换气次数,这是不是有点自相矛盾?
免费打赏
deathgod007
2008年03月19日 13:51:28
2楼
这句话我还是深有体会,强烈建议设计变频风机
因为在我们设计风管全压的时候都是按照初中高效的终阻力计算的,前期设计送风量肯定大于设计参数
设计变频风机可以很好的避免这点
回复
pastor163
2008年03月19日 16:06:19
3楼

你风机曲线变化的同时难道不考虑管网曲线的变化了???
回复
luizs@co163
2008年03月20日 15:31:13
4楼

那是因为排气风量在变化,室内正压量保持不变的情况下,排风量改变多少则新风量相应改变多少.
回复
gaorui2025
2008年03月20日 15:36:23
5楼

老兄说的对,但变频的是电机不是风机 主要作用是空调系统在运行前期阻力偏小 才用变频电机可以改变其转速 从而达到节能效果 而后期 空调系统阻力偏大 电机逐步满负荷运行.这里面涉及到风机风量与转速的关系
回复
wxs0626
2008年03月20日 16:38:02
6楼
变频与换气次数并不矛盾,我想你是搞设计的吧。你也明白洁净区换气次数也是有个范围,并不是一个定值,再说设计与选型时都会选在一级的。再说初期初中效,高效等阻力相对较低。所以说在实际运行时并不矛盾。你可以去实际现场就明白了,没有那个设备管理的不采用变频方式运行。达到同样效果节能还是很明显的。
回复
crj1314520
2008年04月26日 12:11:56
7楼
个人觉的好像没有什么关系:
对于MAU+DCC+FFU系统:

换气次数是由FFU室内循环决定的,

变频只是控制MAU,补充的外气,外气部分,又不是全部的风量。

对于AHU+HEPA 系统 ,

蓝星星讲的没有错,
回复
xyh_1188
2008年05月29日 15:38:12
8楼
送风机和排风机同时变频,如何 实现洁净室的正压
回复
cjm204
2009年02月10日 15:25:50
9楼
蓝星星,怎么在哪都看见你啊?你来的真勤啊,可以交个朋友吗?
回复
swrsz
2009年02月10日 17:03:12
10楼
星星晚上就出来了,白天看不见,这个道理大家都知道,但更深原因是:因为老板比老婆管得严呗!我说得没错吧!:lol
回复
terow
2009年02月10日 17:27:16
11楼
这样的设计要求是由效的,在设备管理上也是必要的,至于效果关键看空调系统的整体结构和自动控制系统的调节原理,换气次数是由最低有要求的,对不同的洁净室或房间。
回复

相关推荐

APP内打开