共板法兰风管漏风如何处理
镁晶建筑科技
2021年11月29日 16:48:07
来自于建筑问答
只看楼主

(1)四块管片的下料咬口缝留量要控制在标准以内(指雄榫和雌榫的咬口流量)。低规范要求:风管须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:     1风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;     2矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:     低压系统风管QL≤0.1056P0.65     中压系统风管QM≤0.0.352P0.65

(1)四块管片的下料咬口缝留量要控制在标准以内(指雄榫和雌榫的咬口流量)。低规范要求:风管须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:

 

  1风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;

 

  2矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:

 

  低压系统风管QL≤0.1056P0.65

 

  中压系统风管QM≤0.0.352P0.65

 

  高压系统风管QH≤0.0117P0.65

 

  式中QL、QM、QH——系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m3/(h·m3)];

 

  P———指风管系统的工作压力(Pa)。

 

  3低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形风管规定值的50%;

 

  5排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5级净化空调系统按高压系统风管的规定。

 

  原因分析:

 

  (1)通风、空调系统选用的法兰垫片材质不符合《施工验收规范》的要求;

 

  (2)法兰垫片的厚度不够,因而影响弹性及紧固程度;

 

  (3)管片下料咬口留量超过标准要求;

 

  (4)咬口缝和法兰插条接缝处及孔洞缝隙处未用密封膏封严。

 

  后果:风管系统采用组合式法兰连接严重漏风,漏风试验不合格,不符合质量标准,造成整个系统风量损失过大,无法满足风量要求,并造成能源严重浪费。

 

  防治措施:

 

  中压风管可采用按钮式咬口;高压风管或洁净系统风管四角处应用转角咬口缝或联合角咬口。

 

  (2)风管咬口缝、无法兰插条接缝处及孔洞缝隙处,都须用密封膏封严,不得漏风。

 

  (3)法兰垫料须采用不透气、弹性好、不易老化的连接材料,厚度3~5mm,宽度不应小于10mm。

 

  cadef2a30236acae53c7abf9af431a9.jpg


免费打赏
放水发电
2021年11月30日 08:20:28
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!