来源:网络,侵删! 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 一、柔性防水套管
来源:网络,侵删!
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
一、柔性防水套管
柔性防水套管是其中最为复杂的套管,因为需要焊接3片翼环和1片压栏,工序较为复杂,但是防水性能最好的也是柔性防水套管,它既能用密封圈防水,同时套管另一头又能用刚性防水套管的密封方法封堵,所以是双重防水。
防水套管按结构形式分为柔性防水套管(A、B型)、刚性防水套管(A、B、C型〉及刚性防水翼环三种类型。
柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。A型一般用于水池或穿内墙,B型用于穿构(建〉筑物外墙。
I型密封圈适用于一般防水要求,II型适用于较严密的防水要求。当穿墙管与泵或增压设备的进、出管道连接时,宜在连接处设置柔性连接。
柔性防水套管A型
二、刚性防水套管
刚性防水套管相对比较简单,就是用一段钢管,中间焊上一片防水翼环即可,没有胶圈及压栏,防水性能想对柔性防水套管较差,用在一些防水要求不高的地方。
刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的建(构)筑物。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池璧或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管,B、C型适用于球墨铸铁管及铸铁管。
刚性防水翼环适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的建(构)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于建(构)筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水翼环,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。
三、防水套管标注
对于防水套管预留,由于理解不同,尺度不一样,容易造成预留套管全线各式各样,有的标注穿管管径,有的标注套管直径,造成施工过程中预埋套管出现问题。因此在设计之初,专业负责人应提前统一套管预留。建议按照统一穿管管径标注,套管做法可参照国标图集施工,有效避免孔洞预留尺寸不一的问题。在设计标注时,应清晰明了,详细说明穿管的用途、穿管位置、套管类型、穿管管径及标高等信息,如下图所示。
防水套管标注示例
防水套管的正确使用不仅可以保护塑料类管材在穿越楼板、基础墙体、伸缩缝等建(构)筑物时免受破坏,可以使套管内部配管的安装和维护更加方便,而且在给水管受条件限制,距离排水管或其他污染物较近时可防止交叉污染,工程师在设计时可根据用途选用合适的套管类型。
想要获得更多给排水知识↓↓
加老师微信,了解更多