厂房楼板承重检测的荷载标准及鉴定方法
房屋鉴定机构
2021年11月29日 14:53:48
来自于建筑加固
只看楼主

一般轻型厂房楼面活荷载限值为3.5kN/㎡,重型厂房楼面活荷载限值为7.5kN/㎡以上,中间即为中型厂房。 这里要重点解答一下这个限值的含义,这也是广大市民为关心也是误区多的问题,拿3.5kN/㎡举例:kN/㎡中文称千牛每平米,牛为力的单位,3.5kN/㎡即一平米能承受3.5kN的力。这里可以近似通俗地把这个值转化为较好理解的数字,即3.5kN/㎡可以近似的理解为350公斤一平方。概念解释清楚了,问题也就来了。


一般轻型厂房楼面活荷载限值为3.5kN/㎡,重型厂房楼面活荷载限值为7.5kN/㎡以上,中间即为中型厂房。

这里要重点解答一下这个限值的含义,这也是广大市民为关心也是误区多的问题3.5kN/㎡举例:kN/㎡中文称千牛每平米,牛为力的单位,3.5kN/㎡即一平米能承受3.5kN的力。这里可以近似通俗地把这个值转化为较好理解的数字,即3.5kN/㎡可以近似的理解为350公斤一平方。概念解释清楚了,问题也就来了。

按照上面的理解,一平方只能承受350公斤的重量,但一般的机器设备轻则上千公斤,重则几千公斤(好几吨),那岂不是根本放不了。其实不然,这里的350公斤一平方,指的是楼面的平均承载力,所谓平均承载力,就是指一块楼板(以梁为边界)上的的平均承载力为350公斤一平方,局部是允许超过350公斤的,因为超过的部分可由板内其他部分分摊重量。假设一块楼板面积10平米,活荷载限值3.5kN/㎡,那这块楼板可承受总重量为35kN/㎡,即3500公斤,局部超过350公斤是完全没问题的。

那具体能超过多少,这个就需要再对楼板进行局部抗冲切验算,以防止由于局部受力过大,导致力尚未传导就已将楼板破坏的情况发生。由于这里牵涉的建筑结构力学知识太过专业,不适于作为常识普及。


楼板承载力应该进行检测计算呢?

《建筑结构荷载规范》规定,一般的民用建筑活荷载取2.0kN/m^2,也就是一平方活荷载是200kg,计算楼板承载力的时候,这个荷载还要乘以一个荷载分项系数,一般取1.4

楼板的承载力与很多因素有关,首先需要进行检测了解楼板两个方向的跨度、楼板混凝土的标号、楼板配筋情况、楼板板厚、楼板上可能的荷载形式(均布、集中力、线性荷载)。然后按照承受均布荷载考虑,PKPM软件建模型,进行计算其承载力及荷载分析。


厂房楼板承重检测的荷载实验法:

1厂房楼板承重检测内容

对委托方、业主等相关单位指定的楼板,进行结构性能荷载试验,出具检测

报告,了解楼板在荷载作用下裂缝发展情况及挠度发展情况。

2)主要检测依据

《混凝土结构试验方法标准》(GB/T50152-2012)、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)等、建设单位提供的设计图纸及设计院提供的楼板荷载值。

3)现场检测项目

1检查楼板是否开裂,并对裂缝进行观测;

2暂定在所测楼板底部中心处,布置两个挠度测点,可根据现场实际情况在板底四周边缘布置挠度测点,采用百分表进行量测,我司可根据现场实际情况调整挠度测点位置及数量;


3试验荷载:

试验加载验算值及大加载值按以下公式考虑,也可由设计院提供试验荷载大加载值。

3.1加载验算值=恒载标准值(装修层+楼板自重)+活载标准值-已有恒载(楼板自重标准值)

3.2大加载值=1.2×恒载标准值(装修层+楼板自重)+1.4×活载标准值-已有恒载(楼板自重标准值)

装修荷载标准值、活载标准值及该楼板在大试验荷载下允许开裂的大裂缝宽度及挠度值由设计院提供。

4加载程序:

①在达到加载验算值以前,每级加载值为加载验算值的20%,持荷10分钟,并进行挠度及裂缝观测;

②达到加载验算值时,持荷10分钟,并进行裂缝及挠度观测;

③超过加载验算值后,每级加载值为加载验算值的20%左右,持荷10分钟,并进行裂缝及挠度观测;

④达到大加载值时,持荷3小时,并进行裂缝及挠度观测。

5卸载程序:

①次卸载至加载验算值的100%时,持续10分钟,并进行挠度观测;

②第二次卸载至加载验算值的60%时,持续10分钟,并进挠度观测;

③后全部卸完,持续12小时,并进行挠度观测。


免费打赏

相关推荐

APP内打开