一、空调滤网污渍过多由于空调滤网污渍过多,导致内机的冷气不能正常吹到室内,使内机的温度变的很低,引起内机结冰。解决方法:1、把空调电源插头拔掉。2、将空调滤网用毛巾擦洗干净。二、室外缺相或者相序保护如果室外缺相或者相序保护,定时灯和电源灯都会闪烁。并且两个灯的闪烁频率都是0.5秒一次。解决方法:1、检查各个线路是否出现问题,如果有问题,进行更换。2、检查压缩机是否出现故障,如果有问题,进行更换。三、电压过高

一、空调滤网污渍过多

由于空调滤网污渍过多,导致内机的冷气不能正常吹到室内,使内机的温度变的很低,引起内机结冰。

解决方法:

1、把空调电源插头拔掉。



2、将空调滤网用毛巾擦洗干净。



二、室外缺相或者相序保护

如果室外缺相或者相序保护,定时灯和电源灯都会闪烁。并且两个灯的闪烁频率都是0.5秒一次。

解决方法:

1、检查各个线路是否出现问题,如果有问题,进行更换。



2、检查压缩机是否出现故障,如果有问题,进行更换。



三、电压过高

有时候我们家里的电压过高会导致空调超负荷,这时空调就会启动自我保护系统,指示灯就会一直的闪烁,并伴随着开机关机的现象。

解决方法:由于需要换变压器,所以找专业人员来帮忙。



四、室内温度传感器损坏

室内温度传感器出现故障会导致空调的定时指示灯闪烁,并且频率是8秒一次闪烁。

解决方法:用仪器检测室内温度传感器是否损坏,倘若损坏的话就更换温度传感器。 空调不启动原因太多了,可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
电路方面的问题则是:
1,控制电路板故障。
2,温度传感器过载,信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良。
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。