2月1号, 国标 GB/T 8478-2020 铝合金门窗将在那天正式实施 。 2020版标准将替代一直以来使用的2008版本,新版本中, 对于外门窗用主型材壁厚的要求与2008版本相比有所提高 。 2008版本 2020版本 正好,最近经常有客户问,型材壁厚增加之后会对门窗的隔热性能造成什么样的影响。今天我们就以
2月1号, 国标 GB/T 8478-2020 铝合金门窗将在那天正式实施 。 2020版标准将替代一直以来使用的2008版本,新版本中, 对于外门窗用主型材壁厚的要求与2008版本相比有所提高 。
2020版本
正好,最近经常有客户问,型材壁厚增加之后会对门窗的隔热性能造成什么样的影响。今天我们就以
外窗 为例,探讨铝材壁厚根据新国标做出调整后,在隔热性能上会有何差异。本次对比选取的产品为配置24mm隔热条的60系列产品、配置34mm隔热条的70系列产品,以及配置44mm隔热条的80系列产品。
60系列(24mm隔热条)
铝材壁厚:1.4mm U f =2.148W/m 2 K
铝材壁厚:1.8mm U f =2.151W/m 2 K
铝材壁厚为1.4mm的产品设计与铝材壁厚为1.8mm的产品设计在型材外轮廓尺寸上没有任何差异。铝材壁厚由1.4mm升至1.8mm后,框扇组合U
f 值由2.148W/m
2 K
升 至2.151W/m
2 K。仅有0.003W/m
2 K的变化。体现在整窗上的整窗U值变化应不足0.001W/m
2 K ,基本可以忽略。
70系列(34mm隔热条)
铝材壁厚:1.4mm U f =1.641W/m 2 K
铝材壁厚:1.8mm U f =1.642W/m 2 K
铝材壁厚由1.4mm
升 至1.8mm后,框扇组合U
f 值由1.641W/m
2 K
升 至1.642W/m
2 K,仅有0.001W/m
2 K的变化。此变化为60系列产品的1/3。数据看到这,我们暂且推断,隔热条越宽,调整铝材壁厚对于U
f 值的影响越小。
80系列(44mm隔热条)
铝材壁厚:1.4mm U f =1.399W/m 2 K
铝材壁厚:1.8mm U f =1.400W/m 2 K
铝材壁厚由1.4mm
升 至1.8mm后,框扇组合U
f 值由1.399W/m
2 K
升 至1.400W/m
2 K,变化0.001W/m
2 K,与70系列产品一致。那我们在之前70系列产品数据分析时推断的“隔热条越宽,调整铝材壁厚对于Uf值的影响越小”的推论是否成立呢?别急,再看另一组数据。
实心铝型材模拟
本组模拟中,我们将所有复合型材的室内外侧单体型材都设计为实心结构,这种设计可视为将铝材壁厚增大至极限的结果。我们发现,对于60系列产品,型材壁厚从1.8mm改为实心设计后,框扇组合U f 值由2.151W/m 2 K 升 至2.162W/m 2 K,变化0.011W/m 2 K;70系列产品,型材壁厚从1.8mm改为实心设计后,框扇组合U f 值由1.642W/m 2 K 升 至1.648W/m 2 K,变化0.006W/m 2 K;而80系列产品,型材壁厚从1.8mm改为实心设计后,框扇组合U f 值由1.400W/m 2 K 升 至1.404W/m 2 K,变化0.004W/m 2 K。
第一,我们证实了之前的推论, “隔热条越宽,调整铝材壁厚对于 U f 值的影响越小”。 第二, 即使铝型材改为实心设计 ,调整之后的框扇组合U f 值相比1.4mm壁厚的 U f 值变化依然微乎其微 ,基本都是小数点后第三位的差异,而这种差异体现在整窗上,在实际应用中完全可以忽略。
结论我们看到了,有些朋友可能会不解,咱们再从理论上解释解释。众所周知,我们常说的门窗传热系数U值是与热阻R值成反比的。所以首先我们将框扇组合简化为下图所示的几部分热阻串联的模型。
R 总 =R out + R al-out + R TB + R al-in + R in
在之前的对比中,R
out 和R
in 都是不变的,因此我们只考虑R
al-out 、R
TB 和 R
al-in 。在隔热型材的模型中,受材料本身物理性质影响,隔热条部分的等效热阻会远高于铝材部分等效热阻,也就是说R
TB 的数值会远大于R
al-in 和R
al-out 的数值,且根本不在一个数量级。对于R
总 的贡献, R
TB 要远大于R
al-in 和R
al-out 。而调整铝材壁厚只能对R
al-in 和R
al-out 在其数量级内造成有限影响。而这种影响,是无法使R
总 产生明显波动的。因此,调整铝材壁厚,几乎不影响隔热型材的隔热性能。
为什么隔热条越宽,调整铝材壁厚对于隔热型材的隔热性能影响越小?
接着上面针对第一个问题的解释,既然R
TB 对于R
总 的贡献远大于R
al-in 和R
al-out ,那么一定是R
TB 越大,会使R
al-in 和R
al-out 看起来越渺小。而隔热条越宽,隔热条部分的等效热阻会越大,也就是模型中的R
TB 越大。因此,隔热条越宽,调整铝材壁厚对于U
f 值的影响越小。
上面这段理论分析可能有点绕,我打个比方,大家就都能理解了。
我们可以将热流理解为公路上的车流,传递热量的铝材和隔热条则是供车辆通行的公路。由于铝材导热能力较强,因此将其类比为较宽的公路,而隔热条导热能力差,从而将其类比为较窄的公路。而隔热型材就好比先宽后窄再宽的公路,最终的车流量由最窄的部位决定,所以无论将本来已经很宽的路面加得多宽,对于最终车流量都不会造成任何影响。而隔热型材的隔热性能更大程度上取决于隔热条,因此调整铝材壁厚对隔热型材的隔热性能不会造成明显影响。
将原本很窄的路面变得更窄,最终车流才会产生变化
综上,泰叔想告诉大家的就是,国家标准对门窗用铝合金型材壁厚进行约束,可有效保证门窗产品的安全和使用等性能,但
如果是为了满足新版《铝合金门窗》标准,而仅通过
对铝材部分壁厚进行调整的方式升级产品,那对新产品的的隔热性能几乎没有影响的。