急!厂房首层卷帘上开个平开门可以当安全出口吗?审图有些说可以有些说不可以。
急!厂房首层卷帘上开个平开门可以当安全出口吗?审图有些说可以有些说不可以。
急!厂房首层卷帘上开个平开门可以当安全出口吗?审图有些说可以有些说不可以。
急!厂房首层卷帘上开个平开门可以当安全出口吗?审图有些说可以有些说不可以。
不允许,依据GB50016中的6.4.11强制性条文:民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、……
这里的卷帘门是包括帘中门的,详见此条的条文解释。
关于疏散门净宽可以详见我的文章防火门作为疏散门时,疏散门净宽度计算
不可以。 首先它是卷帘门.....一种装有“平开小门扇”的特殊卷帘门。
卷帘门就不可以作为疏散门。
但丙丁戊类的仓库,首层外墙,可以设卷帘门,也就包括设有平开小门扇的卷帘门。
GB 50016-2014 《建筑设计防火规范(2018年版)》 第6.4.11条 黑体字 1条2条