急!厂房首层卷帘上开个平开门可以当安全出口吗?审图有些说可以有些说不可以。

急!厂房首层卷帘上开个平开门可以当安全出口吗?审图有些说可以有些说不可以。image.png

免费打赏
szh_zero
2021年11月25日 16:27:14
2楼

貌似消防部门不会认可的

回复
小梁仔
2021年12月15日 11:17:29
4楼

卷帘门上设计平开门不能作为疏散门

一竖三横:丙丁戊类仓库首层外墙,可以设置。见规范。

回复
陆庭侯
2021年12月19日 11:41:45
5楼

不允许,依据GB50016中的6.4.11强制性条文:民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、……

这里的卷帘门是包括帘中门的,详见此条的条文解释。

关于疏散门净宽可以详见我的文章防火门作为疏散门时,疏散门净宽度计算

回复
一竖三横
2022年02月23日 12:39:50
6楼

不可以。 首先它是卷帘门.....一种装有“平开小门扇”的特殊卷帘门。

卷帘门就不可以作为疏散门。

但丙丁戊类的仓库,首层外墙,可以设卷帘门,也就包括设有平开小门扇的卷帘门。

GB 50016-2014 《建筑设计防火规范(2018年版)》 第6.4.11条 黑体字 1条2条