氨系统可以直接改氟系统吗?
坐怀不乱的山楂
2021年11月18日 08:46:39
来自于制冷技术
只看楼主

本来想改水系统的,后来听山东的朋友说氨系统洗净后可以直接加氟只用换油泵和油分,请问各位大神可行不?能否给两个成功案例的地址。

本来想改水系统的,后来听山东的朋友说氨系统洗净后可以直接加氟只用换油泵和油分,请问各位大神可行不?能否给两个成功案例的地址。

免费打赏
荣昌制冷
2021年11月18日 19:39:14
2楼

完全可以的,只要把原氨系统用氮气或经干燥处理后的压缩空气反复冲冲,更换与氟相配的润滑油,更换过滤器,安全阀,改装节流膨胀阀等附件即可。