6台风冷热泵,5层楼,137间房。泵在顶楼,冷冻水循环能否用这一台泵?机组的水流开关动作写的是15立方每小时。请教一下。
整个系统使用一台循环水泵(另配置备用泵一台)是可以的,水泵安装在顶楼,省去了吸水扬程,5层楼高,水泵选用20~30m的扬程,按产品铭牌的配套规定要求,水泵的流量选择大于或等于24m?/h*6就行了。