当今的直流风扇为设计人员提供了一系列控制和保护选择,可用于更精细的热管理系统。这些设计将基本的启/停风扇控制功能提升至全新的性能、效率和可靠性水平。此外,还提供保护选择,可在造成风扇和风扇冷却部件损坏之前检测出问题。下面介绍了一些常见的风扇控制和保护选择。 1、自动重启保护 自动重启保护功能可检测何时阻止风扇电机旋转并自动切断驱动电流。这样可以保护风扇驱动电路,并将由于驱动电流切断而引起的紧急问题通知风扇控制器。
当今的直流风扇为设计人员提供了一系列控制和保护选择,可用于更精细的热管理系统。这些设计将基本的启/停风扇控制功能提升至全新的性能、效率和可靠性水平。此外,还提供保护选择,可在造成风扇和风扇冷却部件损坏之前检测出问题。下面介绍了一些常见的风扇控制和保护选择。
1、自动重启保护
自动重启保护功能可检测何时阻止风扇电机旋转并自动切断驱动电流。这样可以保护风扇驱动电路,并将由于驱动电流切断而引起的紧急问题通知风扇控制器。
2、脉宽调制
脉宽调制 (PWM) 是一种用于根据不断变化的热工条件控制和更改风扇速度的常用方法。与控制算法配合使用时,基于PWM的变速控制可提高运行效率,并能够适应使风扇速度与热负荷匹配的运行动态。
也可通过采用比例积分微分(PI 和 PID)闭环控制技术来升级风扇启/停控制。这些策略能确保所需温度设定点的气流条件,这有助于避免负载变化时的热过冲或下冲。
3、嵌入式转速表信号
嵌入式转速表用于闭环反馈和更高级的风扇控制,可通过测量脉冲输出信号的频率来检测并报告风扇转速。转速表还可用作锁定传感器,在风扇由于断电、阻塞等原因而停止运行时,向用户发出BJ。能够尽快检测到这些问题是系统运行的主要优势,并且可以及时停机,以保护对温度敏感的部件。
4、旋转检测/锁定传感器
旋转检测/锁定传感器用于检测风扇电机是否正在运行或停止,可防止启动或运行过程中出现问题。
本文小结
当应用产生过多热量时,直流风扇是常见的冷却选择,它可使设备部件保持在极限工作温度范围内并改善散热性能。经过一些基本的热分析之后,连续运行风扇无疑是一种不错的冷却选择,先进的控制和保护功能可使风扇具有更长的使用寿命和更高的效率。