变频器一上电就跳闸,为什么?
学习助理
学习助理 Lv.14
2021年11月08日 10:50:07
只看楼主

来源:网络,侵删! 最近在一个旧的厂房里安装设备,现场变频器一关闭维修开关,配电箱里的塑壳就跳闸。老厂房120A的塑壳,自带100ma的漏电保护,也是比较烦人,只能通过进线端引电。 在生活与生产中,经常要用到漏电开关。但变频器有些时候用的不多。大部分厂家在车间安装开关时,经常采用漏电开关作为总开关。当采用变频控制时,问题就出来了,漏电开关用一点时间后,总是跳闸。 在安装有变频器的机器的时候,要去掉漏电或者另外单独采用塑壳式断路器,免得开关跳闸。引起误动作!

来源:网络,侵删!

最近在一个旧的厂房里安装设备,现场变频器一关闭维修开关,配电箱里的塑壳就跳闸。使用变频器不能选用漏电电流是30MA的漏电开关,漏电开关不能作为保护人身安全作用,主要原因就是变频器存在漏电流,会导致变频器误动作。如果一定要安装漏电开关,选用漏电电流100MA防止线路绝缘损坏发生火灾的。

使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。

有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。

漏电保护器的原理是,零序电流为零。使用变频器时,零序电流不可能为零。

       

江城,市中心,紫薇小区某单身公寓内。当清晨的第一缕阳光,透过玻璃照进卧室时,萧阳迷迷糊糊的睁开了眼,发现自己正躺在一个陌生的房间内。“这是哪?” 他四处打量了下。这是一套面积并不大的单身公寓,房子装修的倒也算精致,床头摆了一个大大的棕熊玩偶。自己怎么会在这里?萧阳揉了揉有些刺痛的脑袋,依稀想起了昨天傍晚发生的事情。昨天傍晚时分,他骑着电动车替店里去送外卖,在路上被一辆忽然出现的红色轿车撞倒,随后便失去了意识。萧阳撑起身体,跳下床,但伸出去的手,却碰到了一个软软薄薄的东西。嗯?这是什么?他很奇怪的拿起那软软薄薄的黑色透明物件,仔细瞄了一眼,差点鼻血狂喷而出。这,这竟然是一条女士的贴身衣物。轻盈剔透,薄如蝉翼,带着丝丝女人香,沁人心脾。

城,市中心,紫薇小区某单身公寓内。变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。

所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。

免费打赏
平平安安1206
2021年11月11日 09:00:57
5楼

谢谢分享!

回复
方安电子
2021年11月13日 15:01:30
7楼

可以用变频器专用的

回复
liuyuef2004
2021年12月20日 14:29:50
15楼

变频器要加谐波治理类型的

回复
liuyuef2004
2021年12月20日 14:30:51
16楼

不加谐波治理类型的,高次谐波出现就会让漏电开关动作

回复
天空蔚蓝
2021年12月27日 16:53:53
17楼

变频器的谐波比较大,一般不加漏电开关

回复
wzhq802
2022年01月04日 14:34:34
18楼

加浪涌保护器就可以了

回复
wx_1577156034506
2022年01月27日 16:24:49
19楼

为什么呢?

回复
风暴杰夫
2022年04月23日 20:32:37
20楼

是的,变频器谐波比较大,碰到很多次漏电保护经常动作的问题,改成普通的断路器就好了

回复
cen_fen
2022年05月12日 18:37:49
21楼

不要加漏电开关

回复
xiangjiangwan2011
2022年06月01日 14:48:56
22楼

好文章,不错不错的 ,学习了

回复