压缩机热保护常见原因与分析:
痴情的砖头
2021年11月02日 09:05:51
来自于制冷技术
只看楼主

一、压缩机热保护常见原因与分析: 系统的回气量不足,电机没有得到充分的冷却; 电源电压不正常、缺相、电机过载; 冷凝压力太高等; 引起的电机高温、排气温度过高、润滑油焦糊等过热现象; 二、制冷效果差常见原因与分析: 膨胀阀开启过大或太小。 制冷系统堵塞不畅,或相关阀门未开或未开足、电磁阀失灵等; 制冷剂不够; 压缩机内部结构故障;

一、压缩机热保护常见原因与分析:


二、制冷效果差常见原因与分析:

三、蒸发器结霜严重常见原因与分析:

四、压缩机吸气温度过高常见原因与分析:

五、怎么判断制冷剂充注量
称重法:最准确最科学的方式是称重法,按照制冷设备铭牌号的标识冲注量承重加注即可。

除了“称重法”还有常用的冲注量判断方法,如: 视液镜法, 电流法, 压力表法, 回气过热度法。