电流互感器能否安装在隔离开关与断路器之间的铜排上(即断路器上口铜排)?
电流互感器能否安装在隔离开关与断路器之间的铜排上(即断路器上口铜排)?
2楼
可以
回复
3楼
为何不可以呢。
回复
4楼
可以啊!不是有母排式的电流互感器吗?
如果要维修不是还可以断开隔离开关吗?
回复
5楼
可以,我们都这样做
回复
6楼
最好不要这样做,原应是在断路器在分开短路电流时,所产生的热能从断路器的上端散出,也即是电弧,很容易造成互感器损坏,进一步加大事故,造成上一级的断路器跳闸。
回复
7楼
现有个项目,原来是空气绝缘柜的,现改为气体绝缘柜了。但用户要求电流互感器一组装于断路器上方(起差动作用),别一组电流互感器装于断路器下方(起保护作用),这样能装吗?气体绝缘柜怎么装呀?头痛
回复
8楼
真是这样吗,我们一直都是放在中间的
回复
9楼
最好不要这样做,原应是在断路器在分开短路电流时,所产生的热能从断路器的上端散出,也即是电弧,很容易造成互感器损坏,进一步加大事故,造成上一级的断路器跳闸。放在断路器的下面好一点
回复
10楼
yangqihong-163 发表于 2008-5-1 00:20 最好不要这样做,原应是在断路器在分开短路电流时,所产生的热能从断路器的上端散出,也即是电弧,很容易 …谢谢您的帮助
回复