电流互感器能否安装在隔离开关与断路器之间的铜排上?
wuguoying111
2008年03月17日 15:13:10
来自于变压器
只看楼主

电流互感器能否安装在隔离开关与断路器之间的铜排上(即断路器上口铜排)?

电流互感器能否安装在隔离开关与断路器之间的铜排上(即断路器上口铜排)?
免费打赏
muyanqing001
2008年03月17日 19:17:24
2楼
可以
回复
hou48411
2008年03月18日 20:36:06
3楼

为何不可以呢。
回复
qian68747
2008年03月20日 16:20:15
4楼
可以啊!不是有母排式的电流互感器吗?
如果要维修不是还可以断开隔离开关吗?
回复
liqing126
2008年04月27日 22:49:13
5楼
可以,我们都这样做
回复
yangqihong-163
2008年05月01日 00:20:10
6楼

最好不要这样做,原应是在断路器在分开短路电流时,所产生的热能从断路器的上端散出,也即是电弧,很容易造成互感器损坏,进一步加大事故,造成上一级的断路器跳闸。
回复
aizuozuo13
2010年06月26日 09:51:19
7楼
现有个项目,原来是空气绝缘柜的,现改为气体绝缘柜了。但用户要求电流互感器一组装于断路器上方(起差动作用),别一组电流互感器装于断路器下方(起保护作用),这样能装吗?气体绝缘柜怎么装呀?头痛
回复
sunnyljc
2010年06月26日 14:35:45
8楼




真是这样吗,我们一直都是放在中间的
回复
heyanming123456
2010年06月27日 00:40:56
9楼
最好不要这样做,原应是在断路器在分开短路电流时,所产生的热能从断路器的上端散出,也即是电弧,很容易造成互感器损坏,进一步加大事故,造成上一级的断路器跳闸。放在断路器的下面好一点
回复
cpuabc
2013年05月28日 05:05:28
10楼
yangqihong-163 发表于 2008-5-1 00:20 最好不要这样做,原应是在断路器在分开短路电流时,所产生的热能从断路器的上端散出,也即是电弧,很容易 …谢谢您的帮助