做为一名老电工,三相五线制知道多少?
酷酷的小虾米
2021年10月26日 11:16:21
只看楼主

一、什么是三相五线制? 三相五线制和三相四线制是中国配电系统的叫法,国家标准叫法:TN-S系统(中国:三相五线制) TN-C系统(中国:三相四线制) 1、TN-C系统(中国的三相四线制):--3根火线 1根零线N 三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,四线到达用电设备。节省了一根线!为了安全连接设备时要动些脑筋。对设备直接使用者有些迷茫!导线分为黄、绿、红、黄绿线。节省一根淡蓝线!

一、什么是三相五线制?
三相五线制和三相四线制是中国配电系统的叫法,国家标准叫法:TN-S系统(中国:三相五线制) TN-C系统(中国:三相四线制)
1、TN-C系统(中国的三相四线制):--3根火线 1根零线N
三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,四线到达用电设备。节省了一根线!为了安全连接设备时要动些脑筋。对设备直接使用者有些迷茫!导线分为黄、绿、红、黄绿线。节省一根淡蓝线!

2、TN-C-S系统(伪三相五线制):

伪三相五线制,三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,进入入户端后分为五线制到达用电设备。对设备直接使用者接线对号入座就可!三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黄绿色。节省入户端前的淡蓝线!
3、TN-S系统(中国三相五线制):--3根火线 1根零线N 1根接地线PE
三相五线制,变压器输出三相五线制PE在规定距离内接地,入户端就近接地。五线制到达用电设备。对设备直接使用者接线对号入座就可!导线分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE)。这是最费材料的系统!但也是最安全的系统。
除此之外,还有一种TT接地方式:
第一个字母T表示电源中性点接地,第二个T是设备金属外壳接地,这种方法高压系统普遍采用,低压系统中有大容量用电器时不宜采用。
image.png
二、工作零线(N)和保护零线(PE)的区别
工作零线N与保护零线PE除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用。在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线N是有电流通过且是带电的,而保护零线PE不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
N与PE在电源变压器那是连在一起的,其他没有再连接的地方。
image.png
三、三相五线制的特点
1、系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。
2、工作零线只用作单相照明负载回路。
3、专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。
4、干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5、TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S方式供电系统。)
N与PE在电源变压器那是连在一起的,其他没有再连接的地方。
免费打赏

相关推荐

APP内打开