1. Sap2000软件操作 类型选用Damper-Exponential(指数型Maxwell阻尼器)。其中,有效刚度、有效阻尼仅用于线性分析,刚度、阻尼系数、阻尼指数仅用于非线性分析。 2. 参数(刚度、阻尼系数C、阻尼指数)设置 刚度:对于模拟纯粘滞阻尼器,理论上刚度应取为无穷大(实际取
1. Sap2000软件操作
类型选用Damper-Exponential(指数型Maxwell阻尼器)。其中,有效刚度、有效阻尼仅用于线性分析,刚度、阻尼系数、阻尼指数仅用于非线性分析。
2. 参数(刚度、阻尼系数C、阻尼指数)设置
刚度:对于模拟纯粘滞阻尼器,理论上刚度应取为无穷大(实际取10~100倍);
阻尼指数:由下图可知,阻尼指数越小,楼层速率越小,可以获得更大的阻尼力。建筑结构中,楼层速率一般小于1m/s。阻尼指数必须为正,范围0.2-2.0,一般取0.3-0.5。
阻尼系数C:理论来说,阻尼系数越大,阻尼力越大,减振效果越明显。考虑实际阻尼器的冲程、造价等因素,阻尼器最大出力一般可控制在200t左右。楼层速率由时程分析得出。当设定阻尼指数后,阻尼系数可估算得出(反复迭代)。
这些参数可用做机构分析用,当设备厂家介入时,以其产品为准。
3. 附加阻尼计算
能力法较为便捷,其他方案可参考etabs教学视频
4. 阻尼器连接形式
5. 阻尼的理解
阻尼系数C:动力方程的粘滞阻尼系数,阻尼力=阻尼系数*速率,单位:N/(m/s);
阻尼比:又称为临界阻尼百分率,阻尼比=阻尼系数/临界阻尼系数;
临界阻尼:体系不震荡并以缓慢的速率回到平衡位置。
参考资料:结构动力学、sap2000技术指南及工程应用、建筑结构液体粘滞阻尼器的设计及应用