(SICOLAB)干货|环境监测站建设流程 环境监测站点标识 设计站点的标识材质、形状、大小、外观、信息,提出制作与施工要求。根据水质监测的需要,在水质监测站点设立站点标识,注明站点名称、功能、设站日期、监测管理部门等信息。 水质自动监测站的供电电源是交流380V或220V,频率50HZ,容量 >15KW; A供电电源电压在接至站房内总配电箱处时的电压降小于1%;B电源线引入方式符合相关的国家标准。穿墙时采用穿墙管。一施工参考《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)C电源引入线采用经过国家检定的合格产品。D设置站房总配电箱,箱中有电表及空气总开关。在总配电箱处进行重复接地,确保零、地线分开,其间相位差为零;并在此安装电源防雷设备。具体构思如下:

(SICOLAB)干货|环境监测站建设流程

环境监测站点标识

设计站点的标识材质、形状、大小、外观、信息,提出制作与施工要求。根据水质监测的需要,在水质监测站点设立站点标识,注明站点名称、功能、设站日期、监测管理部门等信息。


水质自动监测站的供电电源是交流380V或220V,频率50HZ,容量 >15KW;

A供电电源电压在接至站房内总配电箱处时的电压降小于1%;B电源线引入方式符合相关的国家标准。穿墙时采用穿墙管。一施工参考《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)C电源引入线采用经过国家检定的合格产品。D设置站房总配电箱,箱中有电表及空气总开关。在总配电箱处进行重复接地,确保零、地线分开,其间相位差为零;并在此安装电源防雷设备。具体构思如下:


E根据仪器、设备的用电情况,在380V供电条件下总配电采取分相供电:一相用于照明、空调及其他生活用电(220V);一相供专用稳压电源为仪器系统用电(220V),另外一相为水泵供电(220V)。同时在站房配电箱内还保留一到两个三相(380V)和单相(<220V)电源接线端子备用。实验室装修实验室设计,SICOLAB致力于提供一站式服务

F在220V供电条件下总配电采取分路供电。


G用电量:1仪器设备及控制用电为单相(2 2 0V),1路2 KW(TOC),1路3 KW(其他仪器>),2仪器间空调及站房照明、生活用电为单相(2 2 0V):3kW,3水泵用电一般也为单相(2 2 0V):1~2 KW。如有其它用电需求,可适量考虑增加供电能力.


H站房仪器间照明达到2501m(至少配备40W日光灯4 盏,采用节能灯具),且照明灯应配有控制开关;在空调安装的就近位置配备专用空调插座;同时在非仪器、设备安装墙面〈距地面高250)设有 2~3个 220V多用插座,方便临时用电。

Ⅰ电源动力线和通讯线、信号线相互屏蔽,以免产生电磁干扰。

J注:以上走线均要走暗线。实验室装修实验室设计,SICOLAB致力于提供一站式服务