如何达到中央空调清洗标准?清洗工艺解析
cof1631067484114
2021年10月14日 15:51:15
来自于中央空调
只看楼主

中央空调因其舒适性好、使用寿命长等优点而得到广泛应用。但是中央空调也会像普通空调一样,使用几年之后,制冷效果变差,功耗增加等问题,事实上,这些情况是由于我们没有及时对中央空调进行清洗和维护造成的,导致内部部件积灰,风阻加大、损耗能源,空调制冷、供热效果下降。今天来看一下,中央空调清洗项目是如何完成达到检测标准的吧。 01设备情况及清洗要求 该厂中央空调设备有6台冷凝器,该组设备的冷却水系统是敞开式的,因此在循环中随着水分的蒸发、风干,水中溶解盐的浓度增高,一些盐因饱和而析出,而某些盐则因受热面加热产生化学反应,生成一些难溶的垢,设备的冷却效率仅为原来的45%。厂方要求清洗除垢率达90%以上,清洗后系统冷却效率提高到原效率的80%以上。

该厂中央空调设备有6台冷凝器,该组设备的冷却水系统是敞开式的,因此在循环中随着水分的蒸发、风干,水中溶解盐的浓度增高,一些盐因饱和而析出,而某些盐则因受热面加热产生化学反应,生成一些难溶的垢,设备的冷却效率仅为原来的45%。厂方要求清洗除垢率达90%以上,清洗后系统冷却效率提高到原效率的80%以上。

02清洗工艺

针对上述情况和要求采用了如下清洗工艺:

(1)水冲洗(水压检测)水冲洗的目的是清除系统内杂质,检测临时系统连接情况,为酸洗做准备。

(2)杀菌除藻杀菌除藻的目的是杀死系统内细菌及藻类,以保证酸洗顺利进行。

使用药品:LX-W058杀菌灭藻剂,浓度为30x10-6;LX-W056黏泥剥离剂,浓度为10x10-6。

所需时间:3-4h

(3)水冲洗 此次水冲洗的目的是将系统内清洗下来的黏泥等污物消除。

(4)酸洗酸洗的目的是除去系统内的水垢及杂质等,达到清洗要求。

使用药品:氨基磺酸5%;LAN-826 0.5%;硫脲 0.3%.

测试项目:

酸浓度1次/30min

三价铁离子浓度1次/30min

总铁离子浓度1次//30rnin

铜离子浓度1次/30min

时间:6-8h。

(5)水冲洗此次水冲洗的目的是除去残留酸洗液和系统中脱落的固体颗粒,pH值接近中性时,停止冲洗。

(6)中和钝化预膜中和钝化预膜的目的是防止清洗后处于活性状态的金属表面产生浮锈,并在被清洗的金属表面形成一层完整、均匀的钝化膜。

使用药品:LX-Y102预膜剂。

时间:24h。


03镀铜现象的处理

当用以上工艺对该组第一台设备(3号冷却器)进行清洗时(临时配管如图5-2所示),在进行酸洗4h后,就产生了镀铜现象,即在酸槽中的碳钢挂片析出了一层铜,溶液呈现蓝绿色,其铜离子的浓度为362x10-6。针对这一现象马上将清洗液排出,重新添加酸洗液,又经2h的清洗,挂片上的铜被洗下,同时系统内的垢也基本清洗干净,停止酸洗,继续以后的清洗工艺。

image.png

鉴于此台设备的清洗出现了镀铜现象,虽经处理消除了镀铜,但这种清洗工艺增加了酸洗液的投入量,也加大了非铜材质设备的腐蚀。因此,此后5台设备的清洗采用了新的工艺,具体做法是:

水冲洗→杀菌除藻→加氨除铜→水冲洗→酸洗→水冲洗→中和钝化预膜

即在第二步杀菌除藻之后加入了一定量的含氨清洗剂,用氨与设备中的铜离子络合,洗去垢物中存在的大量铜离子,以减少在酸洗中铜离子浓度,预防镀铜现象的发生。经过这样的改进,以后5台设备的清洗均很顺利地完成,再未出现镀铜现象。