请教:图纸审查给提了意见
悠岚乐之
悠岚乐之 Lv.12
2008年03月17日 10:59:37
只看楼主

一个六层住宅建筑,图纸审查意见中提到(GB50015-2003第4.9.12条:阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水)。阳台的排水不是排到屋面雨水立管里吗?难道还要单独设置一个排水立管?什么是间接排水?间接排水是不是指有组织排水?

一个六层住宅建筑,图纸审查意见中提到(GB50015-2003第4.9.12条:阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水)。
阳台的排水不是排到屋面雨水立管里吗?难道还要单独设置一个排水立管?什么是间接排水?间接排水是不是指有组织排水?
免费打赏
xiongmaoji
2013年04月17日 15:33:18
12楼
就是这根立管底部不能直接和室外检查井连接。说白点的就是立管不到地面。有段空气间隔。