请教:图纸审查给提了意见
悠岚乐之
悠岚乐之 Lv.12
2008年03月17日 10:59:37
只看楼主

一个六层住宅建筑,图纸审查意见中提到(GB50015-2003第4.9.12条:阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水)。阳台的排水不是排到屋面雨水立管里吗?难道还要单独设置一个排水立管?什么是间接排水?间接排水是不是指有组织排水?

一个六层住宅建筑,图纸审查意见中提到(GB50015-2003第4.9.12条:阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水)。
阳台的排水不是排到屋面雨水立管里吗?难道还要单独设置一个排水立管?什么是间接排水?间接排水是不是指有组织排水?
免费打赏
unbreakablebrian
2008年03月17日 12:37:48
2楼
屋面雨水排水和每一户的阳台排水是要分别设置排水立管来解决的
设计院出的图,如果雨水立管,可以用YL表示,阳台排水立管可以用YP表示
间接排水我就不清楚了
学习
回复
cholera
2008年03月19日 15:48:56
3楼
GB50015-2003条文说明第4.9.12条:
为杜绝屋面雨水从阳台溢出,阳台排水管系应单独设置。同时为了防止阳台地漏泛臭,阳台雨水排水系统应与庭院排水管渠间接排水。
回复
hf521007
2008年03月20日 10:14:13
4楼
阳台雨水排水系统应与庭院排水管渠间接排水。
想知道具体的 谢谢~~
回复
along770319
2008年03月21日 09:23:00
5楼
我们一直的作法是阳台排水由立管搜集后直接排至散水沟
回复
fzq19760709
2008年03月21日 14:21:15
6楼
GB50015-2003条文说明第4.9.12条:
为杜绝屋面雨水从阳台溢出,阳台排水管系应单独设置。同时为了防止阳台地漏泛臭,阳台雨水排水系统应与庭院排水管渠间接排水。
回复
fzq19760709
2008年03月21日 14:25:04
7楼


6层住宅可以把阳台和屋面雨水立管合用一根管道。
回复
zzx1354
2008年06月24日 20:26:26
8楼

是啊
我们这边就是可以的
审图的也不会提意见
回复
gaoli
2008年06月24日 21:52:28
9楼
之所以要分开的原因是若屋面雨水量大时,底层或2层用户阳台地漏因为负压导致雨水从阳台地漏涌出。所以无论是高层还是多层,阳台雨水管必须与雨水立管分开设置。
回复
aibuliu305576482
2013年04月16日 12:22:15
10楼
间接排水就是散水吧。。
回复
路过
2013年04月16日 17:00:20
11楼
阳台雨水间接排水就是把阳台雨水通过雨水口、排水沟、散水、绿地、花池等再排至室外排水管道。
回复

相关推荐

APP内打开