请教高手,怎样从电气施工图中看出哪些地方要预埋?因我得到的施工图中好象看不出来, 不知是不是没有设计出来的原因。请帮助我。谢谢!
请教高手,怎样从电气施工图中看出哪些地方要预埋?因我得到的施工图中好象看不出来, 不知是不是没有设计出来的原因。请帮助我。谢谢!
2楼
凡是设计要求暗敷设(吊顶内除外,民规把吊顶内敷设也定义为暗敷)都要预埋管,接线盒,开关盒以及预留配电箱孔洞,管子的预埋不一定以平面图为准,只要与灯具、开关的安装位置对应就可以了。设计图纸的平面布线,有时为了方便表达各设备之间的关系,不是最短的路径。
回复
3楼
建议看看《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001。
弄懂各种符号和标示的含义。
另外,电气管线进出建筑物处、水平过墙、垂直过楼板等处,要注意土建留洞。
回复
4楼
建筑电气管线能预埋的,尽量都埋进去。
有时设计是一回事,现场施工又是另一回事,这需要你在现场多锻炼,
有经验了,就简单多了。
回复
5楼
想弄清电气安装施工图的系统图,请问高手指点。怎么去更好的熟悉它。
应当从那个方面去入手,了解它。
回复
6楼
先从系统图入手,一般都会标注清楚,根据现场情况,还是多数预埋比较好,你后期工作可以少很多,施工也会简洁许多。
回复
7楼
在设计说明中应该有要求吧,或者标在平面图上某个角落.
回复
8楼
你应该首先弄懂系统图中的电气符号和一些标注的含义,
看3楼推荐的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001。
回复
9楼
非常感谢各位老师的热情解答。本人感恩不尽。谢谢!
回复
10楼
我认为在办公和管理用房,在侧墙安装的设备管线均要预埋
回复
11楼
电气施工图上的管道预埋怎么算
回复