10月1日起,新标《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》正式实施!附施工技术要点
建工警车
2021年09月30日 09:33:04
来自于新政新规
只看楼主

2021年6月30日,住建部发布行业标准 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021 ,并将于 2021年10月1日起 正式执行,JGJ231-2010同时废止。 标准修订的主要技术内容 : (1)明确了承插型盘扣式钢管脚手架根据用途分为支撑架和作业架;


2021年6月30日,住建部发布行业标准 《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021 ,并将于 2021年10月1日起 正式执行,JGJ231-2010同时废止。

  • 标准修订的主要技术内容

    (1)明确了承插型盘扣式钢管脚手架根据用途分为支撑架和作业架;

    (2)修改了荷载分项系数;

    (3)增加了结构重要性系数及承载力设计值调整系数;

    (4)修改了支撑架立杆计算长度公式;

    (5)修订了支撑架的斜杆布置构造要求。

备注:文末附标准全文

7月,住建部发布了《房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及安全生产施工工艺、设备和材料目录(第一批)(征求意见稿)。共 淘汰 22项 施工工艺、设备和材料, 竹(木)脚手架和 门式钢管满堂搭设支撑架被 禁止使用 改用 承插型盘扣式钢管脚手架 扣件式非悬挑钢管脚手架 等替代。

相关链接: 住建部:拟全面禁止使用此类脚手架、支撑架!共淘汰22项施工工艺、设备和材料!

近年来,承插型盘扣式脚手架因承载能力强、外形美观、操作简单、材料损耗低等特点,在现浇法支架施工中得到了迅速的发展,盘扣式支架施工案例越来越多,今天小编给大家整理了新型盘扣式支架搭设施工技术要点,供大家参考。


         

1、盘扣式支架的优点


         

①搭建效率高。一人一锤也可快速完成搭建,节省工时和人工成本。

②工地形象“高大上“。盘扣脚手架搭起来,工地摆脱了“脏乱差”。

③材料用量省。不需使用扣件,比传统脚手架节省一半钢材,架体更牢固更稳定。

④施工人员的安全更有保障。盘扣架体的承载力和稳定性更好。

⑤使用寿命长,单次使用的成本比其他脚手架低。盘扣脚手架防水防火防锈,无需维护保养,省钱又省事。


         

2、盘扣式支架的类型


         

盘扣支架的型号主要分为:A型、B型两种。

立杆连接方式分为:外套筒连接和内连接棒连接两种形式。

A型:即60系列,立杆Φ60mm×3.2mm,水平杆、斜杆Φ48mm×2.5mm,托座底座Φ48mm,主要用于重型支撑,如桥梁工程中,一般采用内连接。

B型:即48系列,立杆Φ48mm×3.2mm,水平杆、水平斜杆Φ42mm×2.5mm,竖向斜杆Φ33mm×2.3mm,托座底座Φ38mm,主要用于房屋与装饰装修,舞台灯光架等领域, 一般采用外套筒连接,

立杆的规格模数一般为500mm,水平杆的规格模数一般为300mm。


         

3、盘扣式支架的搭设施工


         

(1)盘扣式脚手架的搭设步骤

第一步:摆放可调底座

第二步:搭设基础架体

第三步:搭设斜杆、铺设平台钢跳板

第四步:搭设梯梁、铺设踏步

第五步:按使用需求接高、报安全验收后规范使用

(2)模板支撑架的施工步骤

第一步,编制专项技术方案,方案应主要包括:

1)高大支模架结构概况,应包含各区域范围、搭设高度、板厚度、梁截面(超跨时说明跨度)、下承层结构情况等。

2)根据选定的支模架形式,列搭设参数表(应按照梁大小、板厚度合理分类并列出搭设参数)。

3)计算书(取各类搭设参数的最大截面验算)。

4)材料进场检验及验收要求。包括:支模架的搭设、拆除施工工艺;支模架连接方式要求;支模架与柱、梁的拉结要求;架体基础做法或下部支模架的保留要求;支模架检查和验收要求;混凝土浇捣要求;支模架监测监控措施。


5)施工管理体系、主要作业班组、各自责任人。架子工等特种作业人员配备情况。

第二步,编制梁支模架搭设参数一览表

第三步,支架搭设,搭设工艺流程如下:


         

4、盘扣式脚手架搭设要求注意事项


         

(1)内支撑步距要求:当搭设高度不超过8米时步距不宜超过1.5m,当搭设高度超过8米时步距不得超过1.5m。

(2)独立高支模高度要求:对于长条状的独立高支模架,架体总高度与架体的宽度之比H/B不宜大于3。

(3)可调托座要求:可调托座的丝杆的外露长度严禁超过400mm,托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。

(4)可调底座要求:可调底座调节丝杆外露长度不大于300mm,扫地杆最底层水平杆距离地面高度不应大于550mm。

(5)双排外脚手架的连续搭设高度要求:不宜大于24米。

(6)双排外脚手架的架体步距、跨距要求:步距宜取2m,立杆纵距宜取1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜取0.9m或1.2m。

(7)斜拉杆布置要求:在规范要求的允许搭设高度的24米内,沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜拉杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑。

(8)对于双排脚手架的每步水平杆层,当无挂钩钢脚手板加强水平层刚度时:应每5跨设置水平斜杆。

(9)关于连墙件要求:连墙件和架体的连接点,至盘扣节点距离不应大于300mm。


         

5、盘扣式脚手架施工人员规范


         

(1)盘扣式脚手架支架的搭设和拆除必须由经过培训的专业架子工担任,持证上岗;非特种作业人员不得从事搭设操作。

(2)架子工进入施工现场必须正确戴好安全帽、系好安全带,每个架上作业人员要配备防滑手套、防滑鞋和工具安全钩或袋,作业工具要挂在安全钩上或放入袋内。

(3)作业人员必须严格执行安全技术交底和上岗前的工作安排的规定。

(4)圆盘支架在搭设时,严禁在安全禁区内穿行和进行交叉作业。在圆盘支架使用期间需设置安全通道或进行交叉作业时,必须搭设盘扣式脚手架安全防护网,具体设置要求由有关方协商确定。

(5)严禁作业人员在圆盘支架上奔跑、退行、嬉闹和坐在杆件上,避免发生碰撞、闪失、脱手、滑跌、落物等不安全作业;严禁酒后作业。

(6)盘扣式脚手架必须随施工进度搭设,未搭设完的材料,操作人员在离开作业岗位时,不得留有待固定的杆件和不安全隐患,确保盘扣式脚手架支架的稳定性。不得将圆盘支架作为卸料平台,严禁在圆盘支架上堆放物料。

(7)严格按照施工方案及相应的安全技术规范、标准施工,施工时要控制好立杆的垂直度、横杆的水平度,并确保节点、卸载点位置符合要求。

(8)遇到大雨、雾、雪或6级以上大风时,禁止使用圆盘支架。雨雪停后,需将盘扣式脚手架支架清理干净,方可上架施工。

(9)圆盘支架施工过程中出现事故隐患时,必须立即停止施工,将作业人员撤离,并采取措施排除隐患,直到安全得到保证后方可恢复施工。

(10)做好成品的保护工作,施工人员在现场施工时一定要保护好现场的各种设施,如配电箱、模板、上下管线、钢结构、砌体等永久或临时结构或设施。

(11)下列人员不得从事圆盘支架施工工作:有高血压、心脏病、癫痫病和其他不适应高空作业的疾病人员。

附承插型盘扣式模板支撑架施工技术交底1则


         

一、工程概况


         

项目由两栋超高层及地下车库组成,主楼地上55层,地下2层,总建筑面积约16万㎡。本工程非标准层(地库及主楼1~2层)采用普通钢管扣件模板支撑架,标准层(3~55层)采用承插型盘扣式模板支撑架。


         

二、承插型盘扣式钢管支撑架构造


         

1.承插型盘扣件钢管支撑系统构造

承插型盘扣件钢管支撑系统由立杆、横杆、可调顶托、连接盘、剪刀撑等组成,通过相互组合形成稳定的支撑体系。

1.1 立杆(Φ48×3.0)

支撑体系由立杆和带轮式连接盘,通过接头与横杆连接,参照国家标准由公司自行加工,立杆长度为2550mm和2200mm具体如下:

立杆底部连接盘离地250mm,第二道连接盘离地1900mm。(详见附图)

1.2可调顶托

结合工程实际情况并满足可调式顶托插入钢管的长度不得小于150mm的情况下,本工程选择长度为500mm的可调式顶托。

1.3横杆(Φ48×3.5)

横杆的长度以300mm为模数,分为600mm,900mm,1200mm四种,均为安装完成后包含立杆的长度,横杆的选型根据结构平面布置情况,按照立杆排版图实施。


         

三、承插型盘扣式钢管支架选型


         

1、立杆选型

本工程层高3000mm,从结构梁截面尺寸的统计表中可以看出标准层结构梁共10种,截面高度从350mm~1500mm不等,当选用LG2550型立杆时,截面高度400mm以下的结构梁底横向钢管超出长度2550mm立杆顶部,无法与立杆扣接,需要另外加设两侧立杆进行梁底加固,该部分梁占总梁数的6%(见下图)。

2、立杆平面布置

由于横杆长度为定型尺寸,立杆平面布置的调节范围有限,本工程标准层就只有3个户型,开间尺寸分别为2150mm,2950mm ,3000mm,3300mm,3600mm,4000mm等,局部走廊开间只有1400mm,阳台开间1300mm、1500,为满足本工程需要,按照立杆距离剪力墙250~400mm,距离结构梁200~400mm的原则,按照每个户型为稳定单元的整体大开间,再局部微调的方式来布置立杆,可以相应的减少横杆的型号,由此确定采用三种规格的横杆,分别为:550mm、850mm、1150mm(详见标准层盘扣架立杆平面布置图)。

3、承插型盘扣式钢管支架和普通扣件式钢管混用

立杆上带齿轮式连接盘接头位置是固定的,梁底和小于400mm梁加固需采用普通扣件式钢管,结构外边梁也需全部采用普通扣件式钢管支撑,从而导致承插型盘扣件钢管支架钢管和普通扣件式钢管混用,给施工便利性带来较大影响。

受结构设计平面布置影响,此难点暂无较好的应对措施。

4、工程质量实测实量影响

本工程为剪力墙结构,剪力墙含有各种暗柱、异性柱、转角柱和端柱,单层面积大,但剪力墙型号有60种,异性柱加固难度较大,且造成在支撑体系立杆平面布置中,立杆离房间四角距离过大,离剪力墙距离过大。而墙柱垂直度、平整度,顶板水平度是世茂集团实测实量检查中的重点检查对象,过大的间距导致施工过程中,构件容易出现位移。

为满足本工程需要,所有剪力墙加固背楞采用100 mm×50 mm双面刨光的木方,所有剪力墙端部加固采用对拉螺杆与钢管扣接结合的方式,避免扣件加固容易产生移,大于5m墙设置不少于2道斜撑,保持剪力墙整体稳定。

1、稳定体系

受力的作用后,能稳定的支撑模板、材料及施工荷载的立杆体系为稳定体系,例如4个或4个以上不在同一直线上的立杆搭设成的井子架,稳定体系下图所示:

2、非稳定体系

受力的作用后,不能稳定的支撑模板、材料及施工荷载的立杆体系为非稳定体系,例如在同一直线上延伸的2个或2个以上连接在一起的立杆,非稳定体系如下图所示。

3、承插型盘扣件钢管支架配备及材料计划

材料计划以6#楼标准层采用承插型盘扣式钢管支架模板体系为例,与墙、顶板模板的配备对应,配备2套盘扣立杆、2套盘扣横杆。盘扣模板支架材料配备计划如下表。

配合使用的普通扣件式钢管和其他材料表如下:


         

四、模板及盘扣支撑排架构造


         

1、剪力墙模板及支撑排架构造

墙板采用九夹板模,墙净高最高处为3000(包括顶板厚度),模板竖楞采用40mm 90mm双面刨光木方,间距为200(木方中到中),横楞采用 f 48 3.0双钢管,间距随墙体竖向对拉螺杆,纵横向加固钢管均采用对拉螺杆加固。墙体竖向第一道对拉螺杆离开地面面200mm,往上螺杆间距依次为500㎜,600㎜,600㎜,650㎜,450㎜,共计5道。沿墙长方向的对拉加固螺杆间距为450mm。

大于5m的墙设置2道斜撑,斜撑与剪力墙从上往下第二道螺杆扣接,与竖向立杆连接。外墙模板下挂300mm,通过螺杆穿过预留孔进行加固。


         

五、顶板模板及支撑排架系统


         

本工程结构顶板厚度为900,100mm,120mm,130mm,140mm,顶板净高最高处为3000mm,模板竖楞采用50 100mm木方,间距为200(木方中到中),顶板排架立杆间距最大为1200mm(各开间内立杆间距详见立杆平面布置图),纵横向扫地杆均离地250mm(纵向水平杆在下),立杆伸出最上面一道水平杆的距离为50~100mm,水平杆间距为1650mm。沿支撑排架四周必须搭设连续剪刀撑,排架内部沿纵横方向每隔10跨(9米)必须由上至下搭设连续剪刀撑,剪刀撑宽度为5跨(4.5米)剪刀撑与地面夹角控制在45~60°左右(见后附图)。


         

六、  结构梁模板及支撑系统


         

1内梁

标准层结构梁最大尺寸为250×800梁底侧模均采用九夹板模,模板背楞采用40 90mm木方,梁底平放2根通长木方,梁两侧边靠近底部每边各设置1根通长木方,梁两侧边立杆间距最大650mm(各开间内立杆间距详见立杆平面布置图),沿梁跨度方向立杆间距随楼板排架,当梁高小于400mm时,沿梁纵向的梁底小横杆加密一倍到600mm(按1200mm考虑),当梁高超过400mm时,在梁底中部增加一道承重立杆,并沿梁跨度方向立杆和小横杆间距加密到600mm(按1200mm考虑,即沿梁跨方向立杆间距缩小一半),梁两侧立杆在沿梁长度方向必须设置连续剪刀撑。

2外边梁

外梁由于无法在梁两侧搭设,故需设置梁杆垂直于梁外挑,搭设钢管斜撑于楼面,搭设方法如下图所示,且当梁两侧剪力墙距离过近时不足以通过立杆模数(0.9m、1.2m、0.6m)进行外挑时,则需要通过转换横杆进行外挑,转换横杆及盘扣架立杆离剪力墙最小距离为250mm,离墙距离且不宜过大,如下图所示。


         

七、盘扣式模板支架立杆及水平杆系统图


         


         

八、 盘扣式模板支架搭设及拆除流程


         

1、盘扣式模板支架安装流程

2、模板安装质量控制标准

3、盘扣式模板支架拆除流程

附:《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021

住房和城乡建设部关于发布行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》的公告

现批准《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》为行业标准,编号为JGJ/T231-2021, 自2021年10月1日起实施 。原行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)同时废止。

本标准在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑出版传媒有限公司出版发行。

住房和城乡建设部
 2021年6月30日


免费打赏
jzhdajia
2021年10月01日 10:17:15
3楼

《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》及施工技术要点,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jianzhudj
2021年10月01日 10:18:46
4楼

《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》及施工技术要点,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
wanshuns
2021年10月01日 10:20:50
5楼

《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》及施工技术要点,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
doushengf
2021年10月01日 10:22:40
6楼

《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》及施工技术要点,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
加倍努力
2021年10月03日 08:40:54
7楼
回复
liuulii
2021年10月06日 09:33:48
8楼

附图很多都是轮扣架的呀

回复
yunxiuzhang
2024年01月04日 12:34:10
9楼

好资料,下载学习,谢谢楼主无私分享

回复

相关推荐

APP内打开