诡异事件,大哥们帮帮忙
莫名2
莫名2 Lv.2
2021年09月29日 11:23:26
只看楼主

前几天数据中心发生的一件事,在同一段10KV高压母线上,有3台变压器。其中2台是动力变,一台为IT变。事件是在凌晨2点时,查监控记录发现,2台动力变的变压器失电了,导致低压进线柜失压跳闸。而IT变却没有任何影响,查原因也没发现高压段有任何记录。失电的时间确定为0.5S左右,大哥们可以帮忙分析下吗~

wx_1597125104584
2022年01月24日 14:38:28
2楼

看时间,像是晃电现象。

回复
laoxietou
2022年01月26日 09:03:17
3楼

啊哈,建议这位楼主可以详细检查一下IT变的保护设置及投退情况,以及时间设置是否一致啦!

回复
zfwkkgzjs
2022年02月11日 14:41:48
4楼

是否是上一级在切换电源,

因为高压柜应该是没有动作,只是动力变低压侧的开关带失压脱扣。

而IT变低压侧不带失压脱扣。

回复